вибрация установки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование вибрация установки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «вибрация установки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9139Тема: «вибрация установки» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Респект!
На металличеком помосте установлена канальное оборудование VENTO
Сам помостсваоен над лестницей.Под ВЕНТАМИ есть резиновые виброизолятры
тем не менее вибрация чувствуетс?? Что можно сделать (без регулятора скорости))
Профиль
E-Mail
#2
балансировать или менять :(
Профиль
E-Mail
#3
А я вот думаю, что хоть это заводской брак, хоть проектная ошибка, только менять.
Ну или строить под лестницей венткамеру под эту установку.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#4
попробуй поискать закрытую задвижку :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Ресрект))) менять не выход!!!!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
kiter пишет:
Ресрект))) менять не выход!!!!

Ну тоды остается только строить от вибрации подставку-виброизолятор под установку, а от шума ограждать конструкцией из сендвич-панелей эту машинко..
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#7
Про ограждение нет вопросов)))) авот про подставку под всею приточку???
С Уважением
Профиль
E-Mail
#8
А структурный шум через строительные конструкции чем уберете?
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#9
на самом деле..шума как такового нет)))))есть небольшая вибрация..
Профиль
E-Mail
#10
Структурным шумом именно она и называется
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
kiter пишет:
на самом деле..шума как такового нет)))))есть небольшая вибрация..

Более мягкие виброопоры+гибкие вставки на воздуховоды (если еще нет). Если калорифер или охладитель жестко соединен с вентилятором, то трубы смотрите, чтобы они не передавали вибрацию.
Можно попробовать утяжелить вентилятор (чтобы выйти из резонанса).
Короче толцитеся и отверзнется, чудес не бывает. Пилите, Шура, пилите... Пилите, Шура, пилите... Пилите, Шура, пилите...
Отредактировано: HEKTO 12-03-2010 09:32
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#12
Необходимо увеличить жесткость помоста под оборудованием (добавить ребра жесткости где установленны виброизоляторы).