В таблице совместимости такая комбинация стоит с пометкой "Большое выпадение конденсата", то есть - лучше не надо. Гарантийным такой случай все равно не будет.
winstone пишет:
Ссылочки нет и быть не может - такая информация Strictly Confidential
Ну, если сказал "А", то говори и "Б". :D
Вообще-то серия G у них одна, Е и С модификация; соответственно, мощьность, питание и "А" контроль совпадают. ИМХО, работать должны нормально.
Одно дело дать консультацию (сказать "А"), другое - начать распространять информацию, которая распространению не подлежит. За такое и по шапке можно получить. Официально такие комбинации не поддерживаются.
Цитата
BIS пишет:
ИМХО, работать должны нормально.
Возможно, что и будет, и даже будет не просто нормально, а замечательно. Проблема в том, что никто на живой технике это не проверял. Таблицы совместимости составляются на основе логических умозаключений.
Если поставщик готов нести гарантию на эту комбинацию - вперед и с песней, если нет - "за чей счет этот банкет?" (с)
PS
2 blackfoot
Если все-таки решитесь поставить данную комбинацию, отпишитесь по результатам - нам всем очень интересно ;)
winstone пишет:
В таблице совместимости такая комбинация стоит с пометкой "Большое выпадение конденсата", то есть - лучше не надо. Гарантийным такой случай все равно не будет
Им виднее.
А мне не понятно о каком выпадении конденсата идет речь?
Снижение оборотов вентилятора внутреннего блока при работе инверторного компрессора на 100% мощности?
А датчик внутреннего блока и алгоритм поддержания плюсовых кипений на испарителе где в это время находится? Нервно курит в сторонке?
Может быть таблицы протоколов между внутрянкой и наружкой не совсем совместимы и передаются искаженные параметры?
Типа хочу 50% от инвертора, а он вдувает 75, а то и 100%?
я нипанимаю, неужто трудно набрать семь цифр и позвонить Захарову Николаю в МЕ и из первых уст все конкретно узнать?
если он скажет - можно, то и хрен на всех, работать будет.
если скажет - нет, то и выводы соответствующие сделаете.
8)
LordN пишет:
я нипанимаю, неужто трудно набрать семь цифр и позвонить Захарову Николаю в МЕ и из первых уст все конкретно узнать?
Ну, во-первых, не семь цифр, а одиннадцать.... ;)
А во-вторых, таблички у меня точно такие же как у Николая.... :D Зачем отвлекать занятого человека? :D
Цитата
Blackfoot пишет:
Может быть таблицы протоколов между внутрянкой и наружкой не совсем совместимы и передаются искаженные параметры?
Примерно так и думаю. Иначе как объяснить, что комбинация MSZ-GE35VA+MUZ-GC25VA=ОК?
Цитата
human пишет:
можно не распространять, а подсказать, где она лежит...
Подсказываю - у Николая Захарова :D Или у дистрибьютора попросить - у них есть.
Blackfoot пишет:
Поставщик говорит, век воли не видать, усе будет работать, такие комбинации в Россию к ним пришли... Будем брать)))
Вы с них такое "век воли не видать" в письменном виде возьмите. С печатью и подписью. А то мне как-то один поставщик МЕ тоже по поводу подбора оборудования клялся и божился, что "усё будет работать как часы"... :evil: А потом говорили - "мы ничего не знаем, как вы заказали, так мы и привезли"...
winstone пишет:
Одно дело дать консультацию (сказать "А"), другое - начать распространять информацию, которая распространению не подлежит. За такое и по шапке можно получить. Официально такие комбинации не поддерживаются.
блин, таблица какая-то, а получить ее проблемнее чем карты генштаба.
Захаров- кто это??? инженер из представительства ME?
winstone пишет:
Иначе как объяснить, что комбинация MSZ-GE35VA+MUZ-GC25VA=ОК?
Вы, наверное, ошиблись. ;). Такой комбинации нет и быть не может.
В случае комбинации MSZ-GE25VA MUZ-GC25VA возможно формирование конденсата на элементах системы воздухораспределения.
От себя добавлю, что эти модели отличаются по тех. характеристикам и функционалу.
Небольшая ремарка к таблице:
-Другие комбинации, кроме отм. в таблице, не допускаются.
-Комбинации, отм. в таблице как допустимые, проверены только умозрительно и не проходили тестирование на заводе. Поэтому завод-изготовитель не гарантирует их работоспособность.
-Полномасштабное тестирование и проверку работоспособности прошли только оф. комбинации.
Blackfoot пишет:
Поставщик предлагает такую комплектацию, совместимы ли блоки внутр. MSZ-GE25VA MUZ-GC25VA?
Цитата
Gena Bukin пишет:
В случае комбинации MSZ-GE25VA MUZ-GC25VA возможно формирование конденсата на элементах системы воздухораспределения. Небольшая ремарка к таблице:
-Другие комбинации, кроме отм. в таблице, не допукаются.
-Комбинации, отм. в таблице как допустимые, проверены только умозрительно и не проходили тестирование на заводе. Поэтому завод-изготовитель не гарантирует их работоспособность.
-Полномасштабное тестирование и проверку работоспособности прошли только оф. комбинации.
Ну, вот все и выяснилось... Не хочешь гемороя - заказывай комплект. Тем более, МЕ продает кондиционеры даже не комплектами, а блоками. Можно один блок взять у одного поставщика, а другой - у другого. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Здравствуйте форумчане!
Нужна помощь специалистов.
Совместимы ли внутренний блок MSZ-GC35VA и внешний MUZ-GE25VA кондиционеров MITSUBISHI. Если да, то с какими последствиями.
Заранее спасибо!
Если сравнивать с номиналом внутреннего блока - то да, упадет.
Но в первую очередь холодопроизводительность определяется наружным блоком, а не внутренним.
С уважением...
_________________________