Цитата |
---|
blondlelya пишет:
1) вопрос в том какую взять кратность воздуха? если курят- то 10 кр, но там 100 процентов никогда зал набиваться не будет битком.
2) с какой скоростью воздух подавать, если разница в высоте потолка?
3) вытяжка должна быть больше/меньше? |
Над столами всегда висят лампы поэтому вытесняющую вентиляцию организовывать проблематично...
1. Здесь многое зависит от расположения столов... Советую сделать так:
- Разбить зал на зоны по 0,5 м от каждой стороны стола...
- Для каждой зоны рассчитать 10 крат (по моим прикидкам вышло 7500м3/ч для зала с 12-ю игровыми столами, если это не русский бильярд получится поменьше).
2. Организовать приток и вытяжку нужно по периметру зон таким образом, чтобы не было перетекания воздуха в соседние зоны и за пределы игрового зала (точнее описать не могу, нужно расположение столов)...
Приток организовать перфорированными диффузорами из расчета подвижности воздуха 0,3-0,5 м/с в рабочей зоне...
3. Лучше соблюдать баланс... Если есть контакт с другими помещениями без перегородок можно сделать вытяжку на 10% больше...
Конечно не самая грамотная схема но вполне обосновываемая...