Температура приточного воздуха от сплита?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Температура приточного воздуха от сплита?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Температура приточного воздуха от сплита?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6630Тема: «Температура приточного воздуха от сплита?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Вопрос:
Какая среднестатистическая температура приточного воздуха от канального сплита?

Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Вопрос похожий на: А кокое среднестатистическое давления фреона в кондиционере.

Уточните вопрос какой хотябы по мощности канальник
Профиль
E-Mail
#3
2 кВт явной мощности
Профиль
E-Mail
#4
Нету такого значения как "среднестатистическая температура приточного воздуха от канального сплита", разве что среднестатистическая дельта t...
Рисунок
Профиль
E-Mail
#5
хорошо, на всасе +26*С/50%
какая будет дельта t?
Профиль
E-Mail
#6
как показывает практика, то дельта t~ 8-12град.С, а Котзаогланиан 6-10град.С
Рисунок
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Shurik07 пишет:
на всасе +26*С/50%

А может в техничку на зверюшку заглянуть?
Обычно написано..
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#8
Температура на выходе внутреннего блока кондиционера зависит от массы параметров, начиная с конструктивных особенностей самого кондиционера, заканчивая параметрами помещения, где собственно находится внутренний блок, также имеет значение и параметры наружного воздуха. В популярном виде проблема изложена в статье Штейна (журнал «Мир климата» 49).