Вентиляция помещения хранения и регенирации лечебной грязи
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция помещения хранения и регенирации лечебной грязи

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция помещения хранения и регенирации лечебной грязи»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 2980Тема: «Вентиляция помещения хранения и регенирации лечебной грязи» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Требуется обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию в помещении хранения и регенерации лечебной грязи. Натолкнулся на проблему нехватки литературы. Нашел только необходимую кратность и температуру воздуха.
По заданию технологов помещение предназначено для хранения иловой грязи в ваннах (6 ванн, 5,5х5 м высотой 3 м).
В помещении хранения грязи выделяется сероводород (тяжелее воздуха).
Объем помещения 1750 м3
"Помещения для хранения и регенерации грязи" +2, -10, Температура +12

Интересуют ответы на следующие вопросы:
1) схема организации воздухообмена в помещении
2) как компенсируется разница в 8 крат
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Core пишет:
1) схема организации воздухообмена в помещении
2) как компенсируется разница в 8 крат


1. При выделении газов тяжелее воздуха целесообразно организовывать схему сверху-вниз при этом организовывая продувку выделяющей поверхности, если нет технологических ограничений по подвижности воздуха, если есть тогда необходимо организовать "подушку" застоя над поверхностью, при накоплении определенного количества газа он будет сдуваться окружающим воздухом...

2. Компенсировать можно за счет соседних помещений с помощью переточных уток, при этом необходимо знать нужна-ли вообще эта кмпенсация, норма +2 -10 является укрупненной, реально нужно расчитывать по нормативной концентрации сероводорода, кстати он взрывоопасен, не забудте взрывозащищенные вентиляторы, лучше всего будет добится от технологов количества выбросов... Более высокий расход вытяжного воздуха обусловлен созданием отрицательной разности давлений, что-бы при открытии дверей воздух не поступал в соседние помещения... Резюме:

- Посчитать количество воздуха необходимое для удаления вредностей;
- Исходя из этого количества определить базовую величину притока и вытяжки;
- Увеличить количество вытяжного воздуха с целью создать отрицательную разность давлений, величину разницы давлений можно попробовать определить из аэродинамической аналогии с +2, +10

Если не хотите так заморачиваться (хотя поверьте мне стоит), можно оставить +2, -10 только уточните можно-ли и нужно-ли организовывать перетоки...

Если интересно могу проконсультировать подробнее 8-915-250-37-32