Конфигурация Теплового насоса в Украине!?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Конфигурация Теплового насоса в Украине!?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Конфигурация Теплового насоса в Украине!?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12040Тема: «Конфигурация Теплового насоса в Украине!?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
День Добрый, товарищи специалисты! Сразу к делу... у кого есть опыт установки системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления на базе теплового насоса в Украине? какая конфигурация больше всего актуальна для коттеджа общей площадью около 300 кв.м.(в 2 этажа+ цокольный), приблизительно по холоду надо 17 кВт, а по теплу 25 кВт. цена в принципе не имеет значения, в том и проблема, вариантов модификации много, надо выбрать что бы было красиво эффективно и возможность увязки с умным домом!?!?
Рисунок
Профиль
E-Mail
#2
Зависит от многих параметров, в частности от налияия рядом водоемов и от характеристик грунта.

Воздухо-водяной тепловой насос ставить не особо выгодно, зимой будет почти как электронагреватель жрать, лучше всего на основе грунтового теплоотиенника, на такие малые мощности нужно будет около 1500м трубы горизонтальной, если класть вертикально раза в два поменьше но придется еще дополнительно бетонировать ...

Если грунт сухой, инертный то лучше в дополнение установить солнечные коллекторы, чтобы летом возвращать тепло в грунт (согласно последним исследованиям за 5 лет эксплуатации средняя температура грунта падает на 2-3С), за одно можно и ГВС покрыть...

Вообще есть опыт разработки подобных систем, правда не в Украине, а в Краснодарском крае, обращайтесь если что 8-915-250-37-32
Профиль
E-Mail
#3
То Serg_82
А вот сюда посмотреть:
http://aircon.ru/forum/read.php?FID=2...&PAGEN_1=3
Под Ваш запрос есть готовый проект. С умным домом в том числе... Правда на 250 м.кв.
Михаил
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
kord пишет:
А вот сюда посмотреть:http://aircon.ru/forum/read.php?FID=2...&PAGEN_1=3

я это читал, позновательно, но меня интересует практика подобных вещей на Украине, так как температуры в южных регионах зачастую не опускаются очень низко, т.е. есть вариант просто усатновить ВРВ и спать спокойно, но спокойно не получится, потому что случаются морозы ниже 20С, боюсь ВРВ не даст 100% своей эфективности в этом случае!
Рисунок
Профиль
E-Mail
#5
В каком регионе объект?
Профиль
E-Mail
#6
обьект на юге Украины, но не крым!!!
Рисунок
Профиль
E-Mail
#7
Попробуйте VRVIII. Пишут, что работает до -25гр.Ц.. Подберите с запасом. На Юге -20гр. редкость, день-два в пять лет поработает на максимуме. И спите спокойно, и денег заработаете. :dollar . А что б перестарховатся предложите резервное электроотопление например конвектор в каждую комнату, исходя из потребляемой мощности ВРВ. Если ВРВ сломается, то в лютый мороз вода в кране не замерзнет.
И все что вы хотите будет
Цитата
Serg_82 пишет:
цена в принципе не имеет значения, в том и проблема, вариантов модификации много, надо выбрать что бы было красиво эффективно и возможность увязки с умным домом!?!?

Хотя, вероятно, электроконвектора вам и так кое-где придется поставить (в тех помещениях где холод ненужен, а теплопотери зимой есть, постоянного прибывания людей нет)
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
aqua-land пишет:
Попробуйте VRVIII. Пишут, что работает до -25гр.Ц.

Вот именно, что пишут!!! А в реале кто то может ответить, на сколько эти системы работоспособны...
Цитата
aqua-land пишет:
Хотя, вероятно, электроконвектора вам и так кое-где придется поставить (в тех помещениях где холод ненужен, а теплопотери зимой есть, постоянного прибывания людей нет)

И это тоже верно, а если нужно электро конвектора и нужна вода для горячего водоснабжения, то может есть смысл делать на фанкойлах?? но мощность холода в предела 18 кВт, а тепла около 25кВт, может есть смысл чиллерка с тепловым насосом!?! потянет ли он при низких температурах?
Рисунок
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Serg_82 пишет:
День Добрый, товарищи специалисты! Сразу к делу... у кого есть опыт установки системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления на базе теплового насоса в Украине? какая конфигурация больше всего актуальна для коттеджа общей площадью около 300 кв.м.(в 2 этажа+ цокольный), приблизительно по холоду надо 17 кВт, а по теплу 25 кВт. цена в принципе не имеет значения, в том и проблема, вариантов модификации много, надо выбрать что бы было красиво эффективно и возможность увязки с умным домом!?!?



Ключевая фраза:"цена в принципе не имеет значения", - 90-ые возвращаются 8)! Для того, чтобы вы осознали в долларовом выражении то, о чём спрашиваете, - закажите проект (поддержите бюджетников) или в частной конторе. После этого, т.к. вы у нас на юге, вы очень быстро вернётесь к стандартному отоплению и кондиционированию. :D
Профиль
E-Mail
#10
Serg_82
делайте проект и будет Вам счастье - поймёте сразу и сколько стоит и экономическую целесообразность данной штуки, ставлю такие штуки в Сибири пока работают - но это были заказчики энтузиасты, которые ставили резервное стандартное отопление.
Профиль
E-Mail
#11
А подскажите, требует ли серьёзных затрат на обслуживание система теплового насоса с использованием геотермальных условий??? :?:
Рисунок
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Serg_82 пишет:
требует ли серьёзных затрат на обслуживание система теплового насоса с использованием геотермальных условий???


Не больших чем обычный чиллер с тепловым насосом... Профилактика и замена компрессора при необходимости в среднем раз в 5-7лет. При этом мы покрываем и отопление и холодоснабжение, при желании можно даже одними и теми же приборами...

Срок службы труб геотермального теплообменника до 50лет...

Средний срок окупаемости всей системы 4-5лет. При больших мощностях (до 1МВт) 3-4года... Это конечно если сравнивать с электричеством... Если у вас есть газ, то разумеется на сегодняшний день газом топить выгоднее...
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
LITERA_R пишет:
Срок службы труб геотермального теплообменника до 50лет...

Откуда такие цифры? 50 лет :sor
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
aqua-land пишет:
Откуда такие цифры? 50 лет


Примерный срок службы полимерных труб при щадящих температурных режимах...
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
LITERA_R пишет:
Примерный срок службы полимерных труб при щадящих температурных режимах...

И при использовании гликоля?
Сомневаюсь очень. У вас есть данные производителей на этот счет? Уверен, что больше 20-30 лет Вам никто не пообещает.
Профиль
E-Mail
#16
При использовании пропиленгликоля будет близкая цифра, не 50 конечно но 40 наверняка...
Производители перестраховываются и дают данные для самых жестких условий, при больших температурных перепадах (трубы отопления и теплоснабжения), мы же их зарываем в землю, а средний температурный напор составит не более 10-15С...

Да и 30 тоже солидный срок за это время у вас система 8 раз успеет окупится, так как замены и серьезного обслуживания будут требовать только компрессоры и насосы..



Профиль
E-Mail
#17
ещё вопрос такой, если для определённой системы нужно заложить около 400 м магистрали в вертикальные скважины 8 штук по 50 метров глубины, между ними должно быть расстояние не менее 6 м, короче, получается участок 108 кв.м. этот участок можно использовать под свои нужды, или нужна ещё какая то ревизия(места лдя обслуживания магистрали)??