Скорость в стояках ХС
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Скорость в стояках ХС

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Скорость в стояках ХС»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4915Тема: «Скорость в стояках ХС» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Коллеги,
Какая максимальнодопустимая скорость в стояках системы холодоснабжения?
В СНиПе 41-01-2003 есть таблица, где типа макс. скорость 1,5 м/с.
Так ли это?
Профиль
E-Mail
#2
В снипах правду пишут.
Обычно задаюсь 1 м/с.
Но бывали случаи (вынужденные), когда скорость была 2 м/с. Только т-ссс, никому не говорите.
В неруских проектах встречал 2.5 м/с, и обосновывалось это экономией на трубах :D .Про затраты электричества на насосы при этом вежливо умалчивалось.
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
После полутора метров шум в трубах весьма ощутимый. Мало кому нравится.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#4
Одно дело 2 м/с в Ду20, другое - в Ду200.
Одно дело в комнате отдыха, другое - в шахте.
Одно дело экономим на трубах, другое - пространство в шахте или за подвесным потолком.
Закона нет, есть творческий (инженерный) подход.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
robin пишет:
Одно дело 2 м/с в Ду20, другое - в Ду200.
Одно дело в комнате отдыха, другое - в шахте.
Одно дело экономим на трубах, другое - пространство в шахте или за подвесным потолком.
Закона нет, есть творческий (инженерный) подход.
Да, именно так. Когда мегаватт холода вынужден засовывать в 150-ю трубу, поскольку других вариантов доставить холод потребителю просто физически нет.
А.С.
Профиль
E-Mail
#6
Тут ещё надо учитывать какие потолки будут. Если есть подвесные потолки, они хорошо шум глушат. Согласен, что смотря где трубы идут и какой размер. А так, стараюсь не превышать скорость в трубе 1 м/с.
С уважением, ventmaster2005