Добрый день.Занимаюсь проектирование школы.Нашла единственный документ,СНИП 2.08.02-89"Общественные здания и сооружения".Просмотрела справочные пособия к этому СНиПу,и для школ ничего нет,есть только учебные центы(универы,техникумы).В самом СНиПе как-то мало информации.Может вы подскажете какие-нибудь нормативные документв по вентиляции школы.
Добрый день. Почему мало? Вроде как вполне достаточно (таблица 20 и довольно большое кол-во пунктов в 3 разделе). Может тогда уж уточните, чего именно вам не хватает?
непонятно какую надо делать вентиляцию,механическую приточную и естественную вытяжную, или естественную вытяжку и приток через форточки?Не припоминаю в школе никаких решеток
Справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1".
Есть раздел по вентиляции школ: "В учебных помещениях проектируется приточно-вытяжная вентиляция из расчета 16 м3/ч воздуха на одного человека. При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением должна предусматриваться естественная вентиляция в размере однократного обмена непосредственно из учебных помещений... и т.д."
Есть еще ссылка на ВСН 50-86 и ВСН 51-86