По дополнительной системе дистанционного мониторинга:
Часто бывает, что штатная система управления не имеет функции дистанционного мониторинга или отображаемые параметры не устраивают, тогда можно сделать систему дополнительную систему дистанционного мониторинга.
Общая схема такая:
Датчики-> контроллер с интерфейсом RS-232 или RS-485 -> 2-х жильный кабель
->преобразователь интерфейсов-> COM или USB порт компьютера.
Датчики:
Температуры, например, такие
http://www.owen.ru/device/88852586,
http://www.owen.ru/device/87048688
Давления, например, такие
http://www.owen.ru/device/11000225,
Контроллеры:
например, такие
http://www.owen.ru/device/29514530,
http://www.owen.ru/device/79721173, а также ПЛК.
Преобразователь интерфейсов-
http://www.owen.ru/device/30615972
Программное обеспечение -
http://www.owen.ru/device/21861297
К примеру, если сделать мониторинг по следующим параметрам: Т помещ, Т наруж, Т приточ, Т кондесации, включение компрессора, срабатывания аварии, то ст-ть комплектующих составит ≈ 7-8 т. руб. Если надо Р выс и Р низк., то 1 датчик давления ≈3000 руб.
Работы 2 человекам, если все понимаешь- 1-2 дня.