Цитата |
---|
exelente пишет:
Нет? |
Нет. Длина светового коридора свыше 15 метров (это, думается, Вы имели в виду?) не единственный фактор. Необходимость устройства дымоудаления подтверждается только расчетом. Хотя, в НПБ перечислены все помещения, где это устройство необходимо вне зависимости ни от чего.
К слову, под световым коридором понимается не просто коридор с окном, но с окном, оборудованным механикой открытия его при пожаре, в том числе в автоматическом режиме - сиречь, окно должно быть с электроприводом. Во как.