Ассимиляция теплоизбытков трансформаторной
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Ассимиляция теплоизбытков трансформаторной

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ассимиляция теплоизбытков трансформаторной»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6080Тема: «Ассимиляция теплоизбытков трансформаторной» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Ситуация:
1)Летом
теплопоступления 250 кВт;
Необходимое кол-во воздуха при (tн=35, tвн=47) 60000 м3/ч
На летний режим запроектировал 3 осевика (20000м3/ч) один в резерве

2) Что делать с зимним режимом?
Можно ли подавать воздух в помещение без подогрева до +5 (как это делается в трансформаторных при естественной вентиляции)? соответственно объем такого воздуха берется по расчету.

3) Чем объясняется п.п. 4.2.104 ПУЭ о разности температур входящего и выходящего воздуха в 15 град?

--
Спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
пункт 3 , вестимо, заботится о том, чтобы не было конденсата и не выпадал туман в помещении