заниженая мощность установок
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование заниженая мощность установок

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «заниженая мощность установок»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9356Тема: «заниженая мощность установок» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
было подобрано оборудование вентустановок. в последствии было подобрано оборудование другого изготовитель, но получилось, что их мощность оно на 15-20% ниже расчетного. какие последствия
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
rDr пишет:
получилось, что их мощность оно на 15-20% ниже расчетного.

Под словом "мощность" что имеете в виду?
Вы не получите нужный по проекту расход воздуха на выходе из решеток.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Не сможешь вывести установки на проектнве данные, а значит не сдашь объект и не получишь деньги. А кто переподобрал установки?
Профиль
E-Mail
#4
установку передобрал поставщик. можно как-то аргументировать тот факт, что оборудование на 15-20 процентов слабее по производительности и что это не повлияет на ее работоспособность?
Профиль
E-Mail
#5
:(
Профиль
E-Mail
#6
Аргументировать это можно лишь в том случае, что даже с "просадом" 15-20% установка даёт проектные данные. Если нет, то вызываете поставщика и предъявляете:

-расчёты поставщика (должны быть у Вас)
-фактические замеры (паспорта систем)

И просите его объяснить причину расхождения.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Washington Capitals пишет:
-расчёты поставщика (должны быть у Вас) -фактические замеры (паспорта систем)



расчеты предоставить не могут.
фактических замеров нету. монтаж еще не осуществлен
Профиль
E-Mail
#8
Как это не могут? Для расчёта оборудования применяется специальная программа. А если монтаж не осуществлён, то как определили, что занижение на 15-20%?
Профиль
E-Mail
#9
занижение определи путем расчета подобранного оборудования. если не секрет, то какая программа решает и где ее взять. делаем все по старинке =(
Профиль
E-Mail
#10
Под занижением мощности обычно понимают - установочные мощности моторов ентиляторов
Вентилятор в простых системах самый дорогой элемент и поставщику есть смысл сэкономить
понять как произошла экономия по УМНОМУ или в наглую - просто
1- есть признанный стандарт не самое полохое и не самое дорогое железо - НИКОТРА
идем на их сайт NICOTRA.COM и качаем программу подбора VENTIL

2- поняв как в ней работать проверяем вентиляторы по типу , размер уи мощности

3- по результатам расчета делаем выводы кто кого и насколько объе...горил.

Конечно можно взять и готовую программу расчета всей системы но для новичка это уже сложно
можно взять русскую версию , но это как то неубедительно

Что в итоге - после драки кулаками не машут, так как кулакок нет, а счет опалтили именно за экономное решение.

Теперь по делу - все не так плохо.
1- Проект всегда имеет резерв давления и мощности
2- Замеров точнее +/-10% никто не требует
3- зависиомтсь мощности мотора от расхода ыентилятора НЕЛИНЕЙНАЯ, а кубическая.
То есть на 10% прибавки расхода нам нужно 34% дополнительной мощности мотора ,
Как видно из примера , потеря расхода будет не более 7%, даже при умышленном выборе слабого мотора.

Все перечисленное работает для разумного подхода, а Вас скорее всего просто припрет к стене ЗАКАЗЧИК с фактом отклоенния от ПРОЕКТА и вот тут без грамотного понимания и ВСЕЙ
документации вы не отобъетесь.

Удачи...
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Andronov пишет:
зависиомтсь мощности мотора от расхода ыентилятора НЕЛИНЕЙНАЯ, а кубическая

может таки не от расхода, а от оборотов? 8)
т.к.
1Вт = 1Па х 1куб.м./сек
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
установку передобрал поставщик. можно как-то аргументировать тот факт, что оборудование на 15-20 процентов слабее по производительности и что это не повлияет на ее работоспособность?


Если вы подобрали технику согласно вашему проекту, то к вам никаких вопросов быть не может. Если же заказчик сам подбирает, вносит изменения в проект, то это всё фиксируется на бумаге за его подписью и - вперёд. Любое отступление от вашего (надеюсь, грамотного технически, решения) в пользу удешевления заказчиком, должно быть задокументированно, иначе- будет кадухес вам...Если же вы сделали работу по чужому проекту, который предоставил вам клиент, то к вам вообще нет вопросов! Пусть обращается в Ц.прачечную. :D
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
Gena Bukin пишет:
Если вы подобрали технику согласно вашему проекту, то к вам никаких вопросов быть не может. Если же заказчик сам подбирает, вносит изменения в проект, то это всё фиксируется на бумаге за его подписью и - вперёд. Любое отступление от вашего (надеюсь, грамотного технически, решения) в пользу удешевления заказчиком, должно быть задокументированно, иначе- будет кадухес вам...Если же вы сделали работу по чужому проекту, который предоставил вам клиент, то к вам вообще нет вопросов! Пусть обращается в Ц.прачечную.

Я с Геной полностью солидарен,а то можешь отработать за спасибо ,всё всё всё записывай на бумажечку и под подпися !!!!!!!!!!! :dollar