Цитата |
---|
maldera пишет:
Какой мощности необходимо оборудование |
Согласен с предидущим оратором :D
Цитата |
---|
maldera пишет:
какой системы |
Это вам скажут проектировщики
Цитата |
---|
maldera пишет:
Вентиляции нет вообще |
Она нужна полюбому и в первую очередь!!! если зал наполняется людьми больше, чем на 4 часа в день суммарно, то от 60 м3/ч на человека
Чтоб хватило в любом случае оно должно быть к примеру таким:
1.Приточно-вытяжная вент установка с роторным рекуператором на 15000м3/ч и 500Па, подобранная на 1 типоразмер больше, чем надо, толщина стенок 50 мм, до 1000 об/мин, с частотным регулятором, и заводскими шумоглушителями длинной 1500мм, с секцией нагрева, секцией охлаждения и увлажнителем
2.Не забыть посчитать ККБ или мини чиллер к охладителю в установке
3.Система воздуховодов расчитаная на 2,5 м/с скорости воздуха в них
4.Воздухораспределители подбирает все таки только проектировщик
5.система кондиционирования VRF (или даже VRV!!!) суммарной мощностью 60 кВт, внутренние блоки любого типа, который вы пожелаете
По этим данным вам все оборудование с удовольствием подбирут поставщики
И да будет вам щастье 8)