Что бы не плодить новую тему напишу здесь.
Вопрос будет о системе дымоудаления.
Есть два кинозала соединённые между собой общим воздуховодом дымоудаления, вот так:
подрядчик утверждает, что через клапана дымоудаления будет реверсивная передача низкочастотного звука (стрелки на рисунке).
Ситуация такая, что стены между залами изготовлены из пенобетона, и обшиты со стороны каждого зала минеральной ватой 5 см+два листа гипсокартона.
Мы утверждаем. что этого мало, они утверждают, что хватит. И проблемы со звуком после открытия будут именно через дымоудаление...