Цитата |
---|
exelente пишет:
Есть следующая задача:
Помещение площадью 90 м2 и высотой 5,5 м нарезано перегородками 2,5 м (без потолка) на 6-ть отсеков по 10м2 + коридор, в каждом отсеке двухспальная кровать.
Мощность каллорифера ограничена (10кВт), поэтому колличество подаваемого воздуха тоже (по всей видимости не больше 1000м3/ч).
Если подавать воздух непосредственно в отсеки, а не гонять весь объем, то как и чем организовать воздухораспределение, чтобы не превысить в рабочей зоне на втором ярусе спального места 0,2 м/с, одновременно, чтобы долетало до 1-го яруса? Где почитать? |
Если у тебя в отсеке две кровати и одна расположена над второй, это означает, что как минимум половина отсека у тебя полностью свободна. Туда и подавай воздух из расчёта 0,2 м/сек на уровне 2 м над полом. Если есть вытяжная система и давление равно нулю, расположи её над кроватью, что бы сбить воздушный поток в сторону коек. Если вытяжки нет, оставь как есть - в комнате будет создаваться избыточное давление, в следствии чего приточный воздух раздавиться во все стороны.