Требуемый напор насоса
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Требуемый напор насоса

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Требуемый напор насоса»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6599Тема: «Требуемый напор насоса, нестандартная задача» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Помогите определить требуемый напор насоса согласно прилагаемой схеме.
Рисунок
image002.gif (12,37 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
что-то мне подсказывает, что это схема подогрева воды в бассейне. А насос нужен, как мне кажется, только на преодоление сопротивление трубопроводов и потребителя с заданным расходом.
Профиль
E-Mail
#3
To denker
Почему же нестандартная?
Наоборот, это совершенно стандартная задача - существуют частотные предобразователи, в которых заложен алгоритм управления именно данным объектом.
просто объсните манагеру фирмы, торгующей частотниками - что Вам нужно и задача решена.
Возможно придется подкоректировать обвязку бака, если нестационарность процессов велика. И лучше потребителей присодинить "после" насоса.
Михаил
Профиль
E-Mail
#4
То denker
Роскошный псевдоним...
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#5
То kord
не стандартная потому что открытые системы в отоплении сейчас редкость.
управлять данным объектом мне не нужно, задача - обеспечить циркуляцию. Потери в трубопроводах и т.д. я посчитал, но то что насос подает в нижнюю часть емкости при подборе насоса не учитывал - высота столба в баке = высоте столба правой ветки системы. Вот и хочу уточнить правильно я сделал.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
denker пишет:
Вот и хочу уточнить правильно я сделал.


Напор насоса = сопротивление сети, перепад не учитывается ибо сообщающиеся сосуды вне зависимости от равенства столбов в данном случае. ЧИТАЙТЕ ГИДРАВЛИКУ РАЗ УЖ ЗАНЯЛИСЬ! Методичка листов 20... wall
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
exelente пишет:
Напор насоса = сопротивление сети, перепад не учитывается

согласен, при наличии на баке перемычки (сеть) циркуляции в нем не появится, т.е. система уравновешена иначе вечный двигатель :) Если сеть разорвать в любом месте избыточное давление с обеих сторон трубопровода будет одинаковым.
всем спасибо
Профиль
E-Mail

   

 