Дополнительные вытяжки: мнение специалистов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Дополнительные вытяжки: мнение специалистов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дополнительные вытяжки: мнение специалистов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3123Тема: «Дополнительные вытяжки: мнение специалистов, Разработка ПО для контроллеров» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Я работаю в одной уважаемой фирме (афишировать пока не хочу), разрабатываю ПО для контроллеров для нужд HVAC.
В настоящее время реализовано управление приточно-вытяжной установкой с одной вытяжкой, но передо мной поставлена задача реализовать управление несколькими вытяжками на один приток.
Я человек в вентиляции новый, поэтому хочу проконсультироваться у опытных товарищей по следующим вопросам:
1. Для каких целей потребовались дополнительные вытяжки?
2. Какой алгоритм их запуска/остановки?
3. Какой принцип регулирования притока в зависимости от количества работающих доп. вытяжек?
4. Как обрабатываются аварии?
5. Подводные камни, нюансы, с которыми Вы столкнулись в процессе разработки.
Ответы прошу давать людей, которые имеют опыт проектирования автоматики для систем с несколькими вытжками на одну приточку:

Пока задумка такая: основной контроллер обслуживает приток и локальную (основную) вытяжку (нагрев/охлаждение, осушение/увлажнение, рекуперация), а к нему по modbus'у подключаются дополнительные контроллеры, которые реализуют управление дополнительными вытяжками (запуск/останов/управление вентиляторами, открытие/закрытие возд. клапанов)

Прошу высказывать любые мнения, они реально мне помогут решить проблему так, что потом моими разработками будет удобно пользоваться, возможно, и вам.
Профиль
E-Mail
#2
Сталкивался с таким применением:
Одна приточка обслуживает более десятка помещений. Из этих помещений удаляется воздух несколькими вытяжками. Заказчику понадобилось реализовать работу по разным расписаниям для притока +вытяжка и остальных вытяжек. Пришлось повесить все (для полной настраиваемости) на разные DO. Для каждого вентилятора выделялся DI для термоконтактов+автомат защиты.

Еще вариант.
Если система с переменным расходом воздуха, например в зависимости от количества работающих вытяжек увеличивается или уменьшается расход приточного воздуха для сохранения балланса давлений, то можно на DI повесить запрос на включение вытяжки.
При запросе --- DO включает (выключает) вытяжку, несколько DO (или один AO) кормят частотник притока пресетами скоростей. Вход DI для обработки аварии естесственно нужен.

Вариантов очень много и обычно они все нестандартные. А вообщето зашивать жесткие алгоритмы в контроллер (или делать набор преднастроенных программ) --- гиблое дело. На расхват такие контроллеры не пойдут. Делайте лучше свободно программируемые (конфигурируемые стандартными модулями) девайсы и вас услышат.

Профиль
E-Mail
#3
Прежде всего спасибо за ответ :)

Цитата
sir_puding пишет:
Вариантов очень много и обычно они все нестандартные.

Вот я и накапливаюб информацию по реальным вариантам (по нескольким форумам по вентиляции)


Цитата
sir_puding пишет:
А вообщето зашивать жесткие алгоритмы в контроллер (или делать набор преднастроенных программ) --- гиблое дело. На расхват такие контроллеры не пойдут. Делайте лучше свободно программируемые (конфигурируемые стандартными модулями) девайсы и вас услышат.

А мы и делаем свободнопрограммируемые ПЛК, просто предоставляем пользователю возможность кроме самостоятельного написания программ, еще и конструктор (для непрограммистов).

Вот так.

Цитата
sir_puding пишет:
Если система с переменным расходом воздуха, например в зависимости от количества работающих вытяжек увеличивается или уменьшается расход приточного воздуха для сохранения балланса давлений


В этом случае расход притока имеет какую зависимость от кол-ва вытяжек? В виде некой таблицы соответствия? или ставить регулятор типа ПИД?
Профиль
E-Mail
#4
>В этом случае расход притока имеет какую зависимость от кол-ва вытяжек? В виде некой
>таблицы соответствия? или ставить регулятор типа ПИД?

В данном случае, так как установка датчиков давления представляется сомнительным мероприятием, я бы делал таблицу соответствия.