Цитата |
---|
john11 пишет:
средняя полоса, приочно-вытяжная без рекуперации, на выходе 20 градусов |
Средняя полоса - понятие растежимое. Конкретная температура наружного воздуха, его влажность, и расчётная температура кипения фриона - плз, и через 5 мин результат. а По хорошему:
Qохл = (V м3.час * 1,2 * (i вх - i вых)) / 3600 (кВт)
Берёшь диаграмму Молье, рисуешь жирную точку наружного воздуха, рисуешь жирную точку температуры испарителя (ориентировочно +5оС, 95%), соеденяешь их по линейке прямой, на этой прямой ставишь жирную точку на температуре +20 оС, смотришь энтальпию наружного воздуха (наклонная линия слева сверху вправо вниз), смотришь полученную энтальпию воздуха с температурой 20 оС, и подставляешь оба значения в формулу. Расчёт можно вести в столбик. Желаю удачи.