Воздухообмен зимний и летний
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Воздухообмен зимний и летний

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Воздухообмен зимний и летний»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4998Тема: «Воздухообмен зимний и летний, Всегда ли один - по худшему?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые специалисты! Нужен Ваш совет по следующей теме.
Если я правильно понимаю, воздухообмен считается для летнего и зимнего периодов года и в проекте принимается большее значение. Т.е., расход воздуха, необходимый для летнего (худшего) периода, принимается и для зимы тоже. Заказчик не хочет греть такое количество приточного воздуха зимой и напрягает принять в проекте значительно меньший воздухообмен для зимы. Вопрос: Разве может в проекте быть два расхода приточного воздуха - зимний и летний? Приточная установка стандартная - без рекуперации и регенерации. Теплоноситель - пар.
Если я прав - на какие пункты каких нормативных документов сослаться? help
Профиль
E-Mail
#2
вы не указали тип обслуживаемого помещения
Профиль
E-Mail
#3
Помещение - цех изготовления обмотки проводов. Расположен на втором этаже 2-хэтажного корпуса. Высота этажа 4 м; площадь 2800 м2. Процессы - экструзия. По технол.заданию установочная мощность технол.оборудования 1500 кВт. Работа круглосуточная.
Профиль
E-Mail
#4
Из условия ассимиляции чего вы считали воздухообмен? Тепла, влаги, вредностей?

Если зимой у вас того, что вы ассимилируете, выделяется меньше, то кто мешает вам указать в проекте два расхода - зимний и летний? Оборудование подбирается по большему, а эксплуатирется согласно периода года.
Профиль
E-Mail
#5
Вообще летний и зимний воздухообмен это нормально, зимой меньше. Просто может быть там действительно связанно с вредностью производства? Сделайте им регулируемый воздухообмен. Хотят меньше включат, вот только нагреватель придется расчитывать по максимуму.
Профиль
E-Mail
#6
Все вы правильно тов-щ Алексееич поняли
Зимой конечно нагрузки меньше , но расход по цеху может быть прежним, просто рециркуляция появляется. Экструзия выделает тепло и зимой, это тепло полезное а летом вредное, так как разный итог по сумме тепловых балансов получается.

ПО вредностям необходимо учесть требования на термопласты , они источники запахов пластика и они как раз очень чистенькие (мало выдают в окруж среду и обычно имебт местные отсосы) так что тепловые нагрузки выше чем нагрузки на разбавление вредностей

Про пар , вещь сложная и спорная но мы успешно поставляем ЦК с паровыми нагревателями (не КПСК) и гарантируем четкую работу , обращайтесь поможем.