Камера смешения в центральном кондиционере
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Камера смешения в центральном кондиционере

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Камера смешения в центральном кондиционере»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6813Тема: «Камера смешения в центральном кондиционере» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа! Возможно ли в центральном кондиционере с камерой смешения обойтись одним калорифером, т.е. не подогревать приточный воздух перед смешением с рециркуляционным, а догревать уже смесь до требуемой температуры? Так ли критично выпадение конденсата в камере смешения? Обьем свежего и рециркуляционного воздуха примерно по 5000 кубов. расчетная зимняя температура -36градусов
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
РоН пишет:
Так ли критично выпадение конденсата в камере смешения?

В смысле...?
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
То РоН.
Все напрямую зависит от температуры удаляемого воздуха и от параметров его влажности. При такой рециркуляции температура смеси получается отрицательная (конечно если у вас на вытяжке не +45 С) и если влажность удаляемого больше 20% то туман.
В вашем случае рециркуляция в 50% при столь низкой температуре наружного воздуха может привести к образованию тумана в процессе смешения и как следствие оседания влаги на поверхности фильтра. Получится что фильтр просто будет весь в инее, сопротивление его резко возрастет, а дальше как сработает автоматика. Никогда не понимал проектировщиков рассчитывающих рециркуляцию на отрицательную температуру смеси. Внашем городе температура наружного воздуха расчетная -40, поэтому рекомендую увеличить рециркуляцию до 70%, тогда гарантировано имеете смесь с положительной темературой (если не ошибетесь в температуре удаляемого воздуха) и точку смеси выше линии 100%.
Постройте процесс смешения на И-Д диаграмме и сами увидите что получится.
С уважением
Профиль
E-Mail
#4
Проблема не во влажности, так как нас корости 3 м сек все летит горизонталдьно но не вниз.
вопрос в том успевает ли воздух смешаться так вот нет - не успевает и это иногда плохо
так как теплый воздух из рециркуляции не может перегреться и результирующая по мощности падает. Кроме того в надежде иметь выше ноля на калорифере- народ игнорирует защиты и потом морозится, что совсем грустно.
Так что две капли воды на полу это пустяк , а больше и не получается.

Как верно заметил Лексус проблема также в фильтре , то есть туман может реально промочить и заморозить фильтр , но это как раз решаемо.

Итак вопрос в том КАК и ГДЕ смешивать а не только ЧТО в ыбудете смешивать.
Профиль
E-Mail
#5
Ув. г-н Андронов, есть одна идея по решению капель (конденсата, думаю поддержите) это устройство секции смешения после секции фильтрации наружного воздуха. Тогда весь туман и вся капель сразу испарится на калорифере??? Вот только не задача, буржуи фильтрующие секции не делают без наружного клапана (это к приточным установкам). Была такая идея у меня, но пришлось отказаться и пойти по пути наименьшего сопротивления
С уважением
Профиль
E-Mail
#6
to lexus.
Цитата
lexus пишет:
Внашем городе температура наружного воздуха расчетная -40, поэтому рекомендую увеличить рециркуляцию до 70%, тогда гарантировано имеете смесь с положительной темературой


Очень редко такое возможно, как увеличение рециркуляционного воздуха, практически никогда. :)