Воздухообмен в помещении
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Воздухообмен в помещении

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Воздухообмен в помещении»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16796Тема: «Воздухообмен в помещении» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Подскажите, как создать в помещении избыточное давление 4-6 микроБара? Площадь помещения 140 м2, высота потолков 2,5 м. Как расчитывается колличество избыточного приточного воздуха?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
чика пишет:
Как расчитывается колличество избыточного приточного воздуха?

не понял, причём тут приточный воздух? вам надо давление - вот и давите :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
LordN пишет:
не понял, причём тут приточный воздух? вам надо давление - вот и давите


Садись, двойка! 8) Остаешься на второй год в первом классе! 8)
Для второго класса, увы недостаточно знать различия между буквами "Т" и "Д" в матном слове!
Профиль
E-Mail
#4
Да, чойто Света разозлилася....
Чика, для создания подпора - в пределах 0,4 - 0,6 Па датчиков давления таких еще не создали. Прочитайте задание еще раз, там скорее всего вместо микробар, милибар стоит.
Профиль
E-Mail
#5
Вы не глумитесь, скажите по делу. Даже если бы там было не микро, а милибар.
Профиль
E-Mail
#6
Вот если бы там было милибар, тогда имеет смысл продолжать беседу. :) Предел чувствительности датчиков давления - 10Па. Разницу между 100Па и 0,1 Па улавливаете? hammer
Ставите датчики по давлению в регулируемом помещении и в том относительно которого вам нужно это давление поднимать. Контроллер + инверторн преобразователь на двигатель вентилятора. Расчитывать количество необходимого воздуха для подачи - дело неблагодарное. Самое интересное просчитать максимальную производительность вентилятора подпора.. :D и тут надо знать коэф инфильтрации.. а его расчитать почти не реально. Прийдется методом тыка. :D
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Sveta_P пишет:
в матном слове

в каком-каком слове?


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#8
Вопрос немного не корректен - 4-6 н-ых единиц на что? на м2, см2...
По практике...принимаете расход воздуха например исходя из 5-кратного воздухообмена.
Ставите клапана избыточного давления КИДМ 100,150,200,300...
они расчитаны на давление (от 5 до 20кгс/м2)...


С уважением Вадим.

Профиль
E-Mail
#9
Цитата
MIDAV пишет:
Вопрос немного не корректен - 4-6 н-ых единиц на что? на м2, см2...

По-моему, некорректен комментарий :) В вопросе указаны единицы давления
Цитата
чика пишет:
как создать в помещении избыточное давление 4-6 микроБара?


Цитата
MIDAV пишет:
По практике...принимаете расход воздуха например исходя из 5-кратного воздухообмена.
почему из 5, а не из 1 или 100?

Цитата
MIDAV пишет:
Ставите клапана избыточного давления ...они расчитаны на давление (от 5 до 20кгс/м2)...
Включили, а клапан не открывается. И дальше что?

Ответ/совет не зачтен.

Ближе всех пока sergLM, несмотря на очевидный прокол:
Цитата
sergLM пишет:
и тут надо знать коэф инфильтрации..
Что это за коэффициент Вы придумали, коллега?

Вапще, давно заморачивался таким же вопросом, как и автор. Правильный или близкий к правильному ответ на него может быть дан в каких-то лабораторных условиях или теоретически. Сначала нужно заняться уплотнением помещения, потом уже думать о вентиляторе, который подбирать не по расходу, а по давлению, вернее, обращая внимание на давление (напор).


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
vko пишет:
Сначала нужно заняться уплотнением помещения, потом уже думать о вентиляторе, который подбирать не по расходу, а по давлению, вернее, обращая внимание на давление (напор).
что ни слово - то золото gf

Цитата
Sveta_P пишет:
Садись, двойка!

Света, подойди к зеркалу и повтори эти слова 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
vko пишет:
Сначала нужно заняться уплотнением помещения, потом уже думать о вентиляторе, который подбирать не по расходу, а по давлению, вернее, обращая внимание на давление (напор)


Уплотнение (герметизация) помещения должна быть на 100%, хотя бы взять как пример помещения с установками газового пожаротушения. По идее желателен тамбур с двумя дверьми, сблокированными между собой...пока одна открыта вторая должна быть закрыта.

Цитата
vko пишет:
Цитата MIDAV пишет: Ставите клапана избыточного давления ...они расчитаны на давление (от 5 до 20кгс/м2)... Включили, а клапан не открывается. И дальше что?


А почему они не должны не открыться? Все таки они для этого и предназначены.

Цитата
vko пишет:
MIDAV пишет: По практике...принимаете расход воздуха например исходя из 5-кратного воздухообмена. почему из 5, а не из 1 или 100?

принимаю 5крат. по ведомственным нормам для подпора в электропомещения. Хотя Вы правы, решение принимает проектировщик.

С уважением Вадим
Профиль
E-Mail
#12
Ну тык че?
Если абстрактно взять абсолютно герметичное помещение с единственным отверстием под вентилятор, то я думаю для такого случая надо выбирать по монограмме в зависимости требуемого давления и нулевого расхода. :disgust во блин больше не буду перечитывать.
В реальности:
- эт скорее всего наличие вытяжки, вентилятор которой за халявный напорчик токмо спасибо скажет и отзовется увеличением производительности, хотя конечно часть избыточного Р и будет держаться в помещении
- наличие фильтра (ну эт автоматикой решить просто)
- ну и чел-фактор который вообще не реально учесть
- ну и тд (сеть с др. ВР, косорукие монтажники с их не плотностями и любовью к творчеству и модернизации...)

я б по посту LordN делал
сказано надавить надавил (с запасцом think )
Профиль
E-Mail
#13
если по простому то давление это кг/м2
10 Па = 1кг/м2 или сколько то там микроБар ( в справочнике уточните)
Имеем количество подаваемого воздуха в м3 (которое найти надо). Переводим его в кг (коэф 1,2 :D ) есть сумарная площадь (стены, потолки, пол, всё короче) и есть избыточное давление которое надо держать
Получаем простое выражение из которого надо найти вес воздуха ( и соответсвенно переведя его в м3 получив избыточное количество приточного воздуха)
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Zdd пишет:
если по простому то давление это кг/м2
Это, и все остальное, блин, просто ахренеть :sor


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#15
Честно говоря потрясен.
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Zdd пишет:
Имеем количество подаваемого воздуха в м3 (которое найти надо). Переводим его в кг (коэф 1,2 )


Вообще-то мы имеем не м3, а м3/ч и получаем при умножении на плотность кг/ч. Куда потом делись часы не понятно...

Цитата
Zdd пишет:
есть сумарная площадь (стены, потолки, пол, всё короче) и есть избыточное давление которое надо держать


А как же щели и неплотности стен? Если они огромные мы никогда не сможет поддержитвать избыточное давление.

Zdd, вы можете подробнее изложить методику?

Цитата
LordN пишет:
Света, подойди к зеркалу и повтори эти слова


Ну детский сад просто! честное слово!
Профиль
E-Mail
#17
чика посмотрите пособие к СНиП 1.91 "РАСЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА" там есть глава "Расходы воздуха для тамбур-шлюзов и для обеспечения дисбаланса воздуха в помещениях"
Вот цитата от туда: Дисбаланс воздуха между смежными помещениями, разделенными дверями, устанавливается на тех же основаниях, что и для тамбура-шлюза. Поддержание постоянной разности давлений между двумя помещениями достигается регулированием производительности приточных и вытяжных вентиляционных систем. Расчет расхода воздуха через щели дверей рассчитывается по формуле (19) при DР2 = 0; DР1 принимается + 10 Па. Минимальный расход воздуха через закрытую дверь согласно СНиП равен 100 куб. м/ч.
Профиль
E-Mail
#18
Обеспечиваете расчетный по требуемой кратности расход приточного воздуха, при необходимости регулируете приток регулятором постоянного расхода воздуха (RN, EN - Trox).
Подпор поддерживаете вытяжкой.
Профиль
E-Mail
#19
Доброго дня (ночи)!

Цитата
Zdd пишет:
если по простому то давление это кг/м210 Па = 1кг/м2 или сколько то там микроБар ( в справочнике уточните)


Люди! Холодильщики! Кондиционерщики! А физику за 6 класс кто помнить будет?
"Элементарный учебник физики", под ред. ак. Г.С. Ландсберга, М, 1967г., изд-во "Наука" Том1, с .279
" В системе СИ единицей давления служит давление, при котором на 1 м2 приходится сила в 1Н (1 Н/м2)."
1 Па = 1Н/1м2. Какие килограммы???
Блин, никто не поправит даже... :cry:

А еще о высоких материх спорят.....

С уважением, Лемещенко Дмитрий
Профиль
E-Mail
#20
Напоминает старый одесский анекдот:

Встречаются два еврея. Один:

-Абрам, ты мине должен таки кучу денег!

Второй:

-Мойша, тебе не тяжело? Ничего не давит?

Первый:

-А таки причем тут это?

Второй:

- А я на тибе :censored положил!