проблемы с аналоговым сигналом датчиков
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование проблемы с аналоговым сигналом датчиков

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «проблемы с аналоговым сигналом датчиков»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4065Тема: «проблемы с аналоговым сигналом датчиков» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Привет всем! Кто как решает проблемы затухания уровня сигнала аналоговых датчиков (0-10В) на линиях большой протяженности (100-200 м)? часто бывает - датчик очень уж подходит по характеристикам, но...... :cry:
Профиль
E-Mail
#2
Да вроде никак, 0-10 В и так можно, только это преобразователь, а не датчик. Аналоговые датчики - это например TGK (термистор). Там действительно сопротивление кабеля большой длины может повлиять. Так что выбирайте сигнальный кабель, считайте его сопротивление, смотрите, как оно повлияет на сигнал и будет вам счастие. Кабель берите экранированный.
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Rainproof пишет:
как решает проблемы затухания уровня сигнала аналоговых датчиков (0-10В) на линиях большой протяженности (100-200 м)?
например - используют датчики с токовым выходом и толстые провода.
но все равно, на таких растояньях это маразм. надо в цифру перегонять и тогда уже транспортировать сигналы.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Вам нужно посчитать то падение напряжения на линии которое вас устроит и выбрать кабель соответствующего сечения. Можете порыть ПУЭ или воспользоваться программой
Электрик CUpro (http://www.Elektret-Soft.ru). Или если есть возможность можете программно перекалибровать вход в контроллере.