Просмотров: 7423Тема: «Помогите, Задача: В 5 этажном ТЦ в центре существует пролет от 1 до 5 этажа 15 н» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Буду краток! Задача: В 5 этажном ТЦ в центре существует пролет от 1 до 5 этажа 15 на 30м. На 1 этаже холодно. Начинаешь его подогревать становится жарко на 5 этаже. Как лучше отрегулировать температуру на этажах? Поможет ли в этой проблеме установка струйных диффузоров по периметру пролета?
Для начала лично посетите этот ТЦ и поймите откуда идет подсос уличного воздуха
Наверно от входа
Почему все так резко происходит
наверно двери открытаы по долгу и нет тамбура
что делают в таких случаях ?
- меняют режим прохода
- закрывают часть дверей
- достраивают тамбур
- организуют дополнительный вход чтобы разгрузить потоки
- ставят вертушки - очень полезная вещь
Юороться вентиляцией здесь без шансов.
Пример из жизни мой любимый ВОС *воздухоопорное сооружение")
вместо вертушки на входе ставим простую дверь и получаем резкую утечку.
пытаемся противостоять утечке внешним напором и ставим снаружи подпорный вентилятор и
дуем - бред, вот и в ТЦ тоже бред перекачать такие перетоки.
Первый предложенный вариант скорее всего самый дешёвый и эффективный. Тепловай баланс может благоприятный - стратификация сильная, так стоит ли подтапливать ещё? Это я подразумеваю, что двери нормальные: тамбур или вертушка, завеса.
Воздух сверху можно подать на завесы, можно сделать центральную колонну, дизайнеру пролный простор для фантазии, можно подвесить в центре - хороший осевик и труба несколько метров, можно в виде сопла Лаваля сделать... Крутизна немеряная.
Возможно эта схема действительно самая дешевая, но архитекторы не идут на то, что-бы все пространоство занять под воздуховоды, это такая трасса получается. Они вообще считают что все инженерные системы портят интерьеры и достаточно не охотно идут на такое.
Была целая проблема в атриуме низкоскоростные воздухораспределители заложить в фальш-колоннах для системы вентиляции... К тому же летом получается вам надо этот воздух который забираете сверху как-то обработать (охладить), а иначе вы привносите теплопритоки в обслуживаемую зону.