Добрый день!
Прошу дать делный совет, а лучше цифру!
Ситуация следующая: в кафе есть канльник с раздачей через три металлических решетки, а из-за того, что официанты постоянно обслуживают улицу и в помещении присутсвует вытяжка большого объёма, края раздаточных (от кондиционера) решеток текут конденсатом.
Вопрос в следующем: если поменять решетки на пластиковые Twitoplast, будет ли образовываться конденсат (температура поступающего уличного воздуха 28-32 градуса, влажность порядка 90-93%). Т.е. какая точка росы при данных условиях, кондиционер на 22 газу, растояние от испарителя до раздаточных решеток порядка 2,5-3,0 м.
Что посоветуете????
Заранее благодарен!
Для 28*С/90% - 26,3*С
Для 32*С/93% - 30,7*С
Это при атмосферном давлении 101,325 кН/м.кв.
Twitoplast не спасет. Повышайте температуру приточного воздуха (например, увеличив соотношение рециркуляционного и свежего воздуха в пользу последнего) или поставьте мощные доводчики на дверях ;)
Цитата
kayot пишет:
есть канльник с раздачей через три металлических решетки,
Какой стандартный расход воздуха для данного аппарата и соответствует ли он фактическому?
Вообще, что за аппарат и какого живого сечения решетки, сечение и материал воздуховодов?
DimaD пишет:
Повышайте температуру приточного воздуха
т.е. снижайте эффективность охлаждения? завтра же заказчик заорет, что в зале жарко и зачем он деньги платил.
Цитата
DimaD пишет:
Какой стандартный расход воздуха для данного аппарата и соответствует ли он фактическому?
Вообще, что за аппарат и какого живого сечения решетки, сечение и материал воздуховодов
ни имеет отношения к вопросу.
kayot Никаких цифр тут не будет, а если и будут - мура это все. Воздух цифрам неподвластен. Вопрос простой: будут двери открывать - будет конденсат, не будут - не будет конденсата. Так и напишите заказчику и приведите ссылку из инструкции по пользованию кондиционером. А уж там есть (должна быть) строка о закрытых дверях и шторах.
vko пишет:
завтра же заказчик заорет, что в зале жарко и зачем он деньги платил.
Пусть довольствуется сухими решетками, если двери закрывать не хочет ;)
Цитата
vko пишет:
ни имеет отношения к вопросу.
Если сечение воздуховодов и решеток занижены, то температура приточного воздуха может быть значительно ниже расчетной => интенсивное образование конденсата.
А, вообще, это где ж это такая сумашедшая относительная влажность? Как вы там дышите, жабрами? :)
Самый лучший совет в этом топике-мой.
So, чтобы снять проблему, надо установить воздушные завесы на входе в помещение, с хорошим напором воздуха, чтобы с улицы не проникал тёплый и влажный воздух и нем чувствовалось влияние вытяжки.
Довольны будут все: клиенты, официанты, хозяин заведения и kayot . :D
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
To DimaD
кондиционер Electra EMD 1450 (13,5/13,8), расход 2720 куб.м. (соответсвие фактическому не проверял), на подачу от внутрянки отходит три рукава 14" изолированных. каждый на решетку РГР 400*500, адапторы и вся жесть изолированы 6 мм каучуком.
То LordN
решение о изоляции наружной части решеток рассматривалость, но. к сожалению, не нашлось соответсвующего материала (каучуком обклеить или пенофолом не дают) - может вы в курсе, есть ли теплоизолирующие покрытия (по типу красок)?
То BIOTHERM
да, завеса там не поможет!!!
Короче говоря, с физикой не поспоришь, а жаль :cry: , нас ждут большие проблемы....
kayot пишет:
есть ли теплоизолирующие покрытия (по типу красок)?
есть, поищите тему на авоке, было...
а что мешает аккуратно обклеить и покрасить?
ведь не обязательно пенофолом и флексом клеить - достаточно обеспечить небольшой слой с меньшей теплопроводностью, чем у железа и всё. возьмите пластиковые уголки, типа того, что юзают установщики пласт.окон для обделки внешних углов на откосах, подрежьте где надо и на силиконовый герметик наклейте. и будет всем щасьте.
kayot пишет:
расход 2720 куб.м. (соответсвие фактическому не проверял), на подачу от внутрянки отходит три рукава 14" изолированных. каждый на решетку РГР 400*500,
Здесь все нормально :sor
А, вообще, фильтры и испаритель чистые? Может из-за этого расход воздуха снижен?
Если и здесь все в порядке - компенсируйте вытяжку притоком и ставьте воздушную завесу...
После озвучания конечной суммы заказчик согласиться хоть на плюшевые решетки, а не то что на теплоизолированные ;)