Воздуховод класса "П"
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Воздуховод класса "П"

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Воздуховод класса "П"»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 17449Тема: «Воздуховод класса "П", Воздуховод класса "П"» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте.
У меня к Вам такой вопрос.
Делали проект (стадия П) одного торгового центра.
Есть пириточно-вытяжная установка L=16000м3/час, Р=1000Па. Длина ветви воздуховода (горизонтального коллектора) порядка 80м. Врезки в коллектор по всей длине гибкими воздуховодами с дроссель клапанами (в помещения магазинов). Мы написали – материал воздуховодов по ГОСТ 10704-82 «Сталь тонколистовая оцинкованая».
Пришло замечание «Средненапорные (1000 Па) система не может быть сделана из тонколистовой стали. Замковые соединения воздуховодов не выдержат. Сталь магистральных воздуховодов должна быть не менее 1,5-2,0мм, класс воздуховода «П». Обосновать использование тонколистовой стали.»
В СНиП 2.04.05.-91* есть
п. 4.117 Применяемые материалы. В зависимости от условий эксплуатации воздуховоды могут быть изготовлены из различных материалов: оцинкованная сталь, алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь.Воздуховоды следует применять: класса П (плотные) - для транзитных участков систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления при статистическом давлении у вентилятора более 1400 Па и независимо от давления для транзитных участков систем, обслуживающих помещения категории А и Б;
класса Н (нормальные) - в остальных случаях.

Что вы думаете по этому поводу. И подскажите пожалуйста по какому ГОСТу изготавливаются воздуховоды класса П.

Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
ПРИЛОЖЕНИЕ Н к СНиП 41-01-2003
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА
***
Н.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:

а) для воздуховодов круглого сечения диаметром, мм:

до 200включ. ............. 0,5

от 250 » 450 » ............ 0,6

» 500 » 800 ................. 0,7

» 900 » 1250 » ............ 1,0

» 1400 » 1600 » .......... 1,2

» 1800 » 2000 » .......... 1,4

б) для воздуховодов прямоугольного сечения размером большей стороны, мм:

до 250 включ. ............. 0,5

от 300 » 1000 » ............0,7

» 1250 » 2000 .............. 0,9

в) для воздуховодов прямоугольного сечения, имеющих одну из сторон св. 2000 мм, и воздуховодов сечением 2000×2000 мм толщину стали следует обосновывать расчетом.

Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ.

Н.3 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °С или воздуха с механическими примесями или абразивной пылью, толщину стали следует обосновывать расчетом.
***

направьте им ссылку на этот СНиП, пусть читают)))


С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.