На автостоянке по проекту дымоудаления заложен вентилятор исполнения №5, возможна ли его замена на вентилятор исполнения №1 и в каких НД можно найти требования? У них такая разница по цене - требуют замены или объяснения.
Для начала бы в каталоге посмотрели! :-)
Исполнение 1 - рабочее колесо на валу
Исполнение 5 - передача через ременную передачу
Вам нужно лишь подобрать вентилятор на необходимый расход и напор (не забудьте про выделенную мощность по элетрике)
Естественно, нужно одну огнестойкость брать
Это известно.
Но не будет ли это грубым отступлением от проекта, я так понимаю, если в исполнениии 5 двигатель отнесен от рабочего колеса и улитки, то возможно это доп защита от перегрева, при перемещении дымовых газов.
Гарантией огнестойкости является не конструктивное исполнение радиального вентилятора, а наличие у производителя сертификата пожарной безопасности на производство вентилятора рассматриваемого конструктивного исполнения.
С уважением, NOVIK_N.