ЛЯПЫ В НОРМОТИВНОЙ И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование ЛЯПЫ В НОРМОТИВНОЙ И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ЛЯПЫ В НОРМОТИВНОЙ И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 2554Тема: «ЛЯПЫ В НОРМОТИВНОЙ И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
В пособии к СНиП "ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ" в таблице кратностей присутствует такая строка:

Помещение..................................Температура.........Приток............Вытяжка
Склады:
реагентов, хозяйственных.....................10....................-....................2 1
химикатов и красок хлора.....................5....................10....................2

Перенос перечисленных наименований помещений некорректный, непонятно к каким складам применяются верхняя строка, а к каким нижняя строка. Кроме того в верхней строке на вытяжке между 2 и 1 пробел. Это: 21, или же: 2 или 1? И к каким помещениям какие значения принадлежат?

На многоточия не обращать внимание. Они для заполнения пробелов, иначе текст сжимается и не понятно в какой колонке какие цифры.





В пособии к СНиП "ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" в таблице кратностей присутствует такая строка:

Помещение...............................Температура...........Приток.........Вытяжка
Парикмахерские...............................18.............По табл. 10 настоящего ВСН

Таблица 10 настоящего ВСН представляет из себя следующее:

Виды услуг и помещения......................................Ориентировочная нормативная нагрузка, Па
Парикмахерская
Рабочие залы, кабинеты, подсобное помещение.............................3000
Кладовые белья, парфюмерии........................................................8000

Кто то может объяснить, что это за галиматья и какая же всё-таки по этому пособию кратность?