Здравствуйте, прошу помощи. Здание трубо-поршневой установки 30000*15500 высотой 7400, наружные стены из панелей "Сэндвич", ленточное остекление. Внутри здания 500 труба-калач в которой происходят замеры объема нефти, требуется организация вентиляции. Сам я представления не имею, да и тех. задания нет. Кто-нибудь сталкивался?
whip пишет:
Думаю, что большинство участников форума также не имеют представления о том, что такое
Дык я ж объясняю, в здании проводят замеры объемов нефти, раз пять в сутки посредством этой трубы. Думаю какая-то авар. вытяжка нужна наверное... с датчиками газовыми какими-то что-ли и посмотреть-то негде. :sor Ну уж наерно кто-то все таки имеет представления
раз такие здания строят
KPV пишет:
требуется организация вентиляции. Сам я представления не имею, да и тех. задания нет.
Нужно понять, что эта хрень (ТПУ) выделяет и сколько: тепло ли, пар или какую-нибудь экзотическую гадость, и по этим выделениям расчитать кратность с учетом всех требований безопасности. Если узнать об экзотических выделениях нет никакой возможности, поставить газоанализаторы и к ним приделать вентиляцию с переменным расходом.
Kroudion пишет:
Нужно понять, что эта хрень (ТПУ) выделяет и сколько: тепло ли, пар или какую-нибудь экзотическую гадость, и по этим выделениям расчитать кратность с учетом всех требований безопасности. Если узнать об экзотических выделениях нет никакой возможности, поставить газоанализаторы и к ним приделать вентиляцию с переменным расходом
Совершенно-верно, только весь вопрос в том каким должен быть переменный расход и как его организовать автоматически
каким должен быть переменный расход и как его организовать автоматически
На приточно-вытяжные венты ставится частотный преобразователь, управляемый контроллером, задача которого поддерживать на определенном уровне сигналы газоанализаторов.
Так нужно взять типовой проект "газоперекачивающие станции" там есть расходомерный участок. Это я знаю наверняка, потому что мой друг налаживал такие станции, и к нему в тундру на объект привозили девочек-проектировщиц из Питера. Они смотрели, что получилось в металле после их проекта на бумаге..
Наверняка есть и типовой проект "нефтерекачивающие станции". Качают то нефть уже лет 50 поди...
Михаил
kord пишет:
Так нужно взять типовой проект "газоперекачивающие станции" там есть расходомерный участок. Это я знаю наверняка, потому что мой друг налаживал такие станции, и к нему в тундру на объект привозили девочек-проектировщиц из Питера. Они смотрели, что получилось в металле после их проекта на бумаге..
Наверняка есть и типовой проект "нефтерекачивающие станции".
Cовершенно точно, только где взять такой проект. У них куча таких станций и все без вентиляции вот и спрашивают
Какой категории здание, пожарнобезопасности? Отсюда можно потянуть требования какие-то. Подымите док-ты на строительство самого помещения, должны быть требования к помещению, воздушной среде в нём. Изначально здание ведь строилось не как коровник. Какие требования к проведению замеров нефти. Допустим необходима температура +10оС...+25 и никаких отступлений. Вот вам и начало поиска.
To KPV
Проектируйте вентиляцию как для насосных станций перекачки нефтепродуктов и другого технологического оборудования: вытяжная вентиляция из верхней и нижней зон, приточная вентиляция и аварийная вентиляция с установкой датчиков довзрывных концентраций. Кратность воздухообмена согласно ВНТП 5-95; ПБ 09-560-03; ПОТ Р М-02-2002. Желаю успехов, Vikor.