Прошу помощи
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Прошу помощи

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прошу помощи»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4436Тема: «Прошу помощи, Кол-во воздуха» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые господа! Огромная просьба - подскажите какое количество воздуха необходимо подать в архивные помещения общей площадью около 400 м2. И есть ли по этому поводу нормативная документация. И вообще есть кто с таким сталкивался (я имею в виду архивы). Жду помощи. Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#2
А нужно поддерживать заданную температуру и влажность? Если нет, тогда общеобменка - 3-5 крат.
www.bright-air.ru
Оборудование для промышленного кондиционирования
Профиль
E-Mail
#3
есть ли у Вас задание от технолога?

Важно понять Ваши требования по температуре и влажности, в частности по диапазону регулирования и точности поддержания заданных параметров. Обязательно укажите величину времени, в которое должны быть изменены параметры температуры и влажности и их значение. Так же следует указать влагопотребление (или влаговыделение) и тепловыделения внутри архива. Будет ли помещение в 400 м2 разделятся на зоны? Если да, то укажите требования для зон.
Вот если неполное количество вопросов на которые хотелось бы получить ответ, чтобы что-то Вам ответить.

ЗЫ
Архивное помещение архивному помещению рознь....



С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо за отзыв.
Bright по поводу поддержания температуры и влажностив это вы правильно заметили. В помещениях предполагается поддерживать параметры на уровне - температуру 20-22, влажность 50-60%.
gleban в техзадании ни слова по поводу времени за которое должны меняться параметры воздуха. Сам архив разделён на три зоны (архивы) площадьми 154м2, 165м2 и 81м2. Также имеюся два технических помещения площадьми 27м2 и 10м2. По поводу тепло и влаго выделений здесь не всё так уж ясно, было только сказано, что количество обслуживаемого персонала будет 10 чел.

Хотелось бы спросить про какие нибудь нормативные документы по этому вопросу. А ещё лучше сам пример проектирования архива, если сталкивались и если имеется.

Профиль
E-Mail
#5
Цитата
М81 пишет:
температуру 20-22, влажность 50-60%


если в этом диапазоне, т.е. 20 С+2 С, влажность 50%+10 % - то данную задачу решат прец.конд. Обратите внимание на влагопроизводительность прец.конд.-ра.

После предварительного расчета можно прикинуть - объединять или нет вентиляцию с прец.конд.

Цитата
М81 пишет:
Сам архив разделён на три зоны (архивы) площадями 154м2, 165м2 и 81м2.


если требования для зон одинаковы, то ничего страшного, а если разные, то придется делать три независимые системы.


Цитата
М81 пишет:
спросить про какие ни будь нормативные документы по этому вопросу.


Задание от технолога, либо от заказчика где он четко прописывает что ему нужно в каждой из 3-х зон про которые написано выше и конечно же СНиП. Может там будет храниться раритетное издание под специальным колпаком, и требование к данному помещению будут о-го-го какие.


С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#6
А, что можно сказать если сюда воткнуть приточно-вытяжную систему Airset с увлажнительной камерой на 4000м3. При этом планируется рециркуляция воздуха, с подачей наружного в размере 600м3. А поддержание заданной температуры осуществить при помощи VRV системы от Daikin.


:idea: и по поводу СНиПов - только в 2.08.02-89 несколько слов про архивы, ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ Я НЕ НАШЁЛ.


wall Может быть у Вас какая-либо литература завалялась или ещё лучше самп проект. Скиньте на мыло. Буду весьма благодарен.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
М81 пишет:
воткнуть приточно-вытяжную систему Airset с увлажнительной камерой


два помещения примерно одинаковы по площади. наверное и по влагопотреблению и прочему тоже (раз вы не написали об этом), а вот третье в два раза меньше. Как вы будите в нем регулировать влажность?

почему вы не хотите прец.конд. + наборную приточечку (с к.к.б.) на 600~1000 кубов к этим прец.конд.?

У вас дорогое (очень) техническое решение получается.
Кстати, обсудите с заказчиком 100% резервирование оборудования.


С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом