to Curly
Точно ли у Вас помещение категории А? Если я не ошибаюсь, компрессорный цех аммиачных ХУ относистся к категории В-IIб.
Венткамера на 2 этаже возможна, но в пристройке к компрессорному цеху, поскольку на случай взрыва в МО ХУ должны предусматриваться легкосбрасываемые конструкции.
А более точную инфу надо рыть в СНиПах и попробуйте позвонить в ГОСГОРТЕХНАДЗОР, поскольку проект Вам надо будет согласовывать с ними.
С уважением.