Гибкие воздуховоды
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Гибкие воздуховоды

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Гибкие воздуховоды»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5226Тема: «Гибкие воздуховоды, Прошу помочь» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые коллеги!
Проблема 1: подрядчики забыли выполнить в жилом доме вентканалы, пытаясь исправить ситуацию проложили самостоятельные гибие воздуховоды, теперь просят авторов проекта все это согласовать. Подскажите пожалуйста возможно ли такое решение??
Проблема 2: те же подрядчики при монтаже вентиляции поликлиники, вместо заложенных в проекте воздуховодов из листовой и оцинкованной стали выполнили ее гибкими воздуховодами, И опять им нужно согласование!
Как быть??
Заранее всем благодарна
lyusmi
Профиль
E-Mail
#2
1) В многоэтажном жилом доме? Не согласовывайте. В вас камни полетят от всяких служб. А потом долго икаться от жильцов будет.
Пусть нормально из металла илои прситавные делают.

2) Смотря в каких масштабах произошли изменения. Если метров 10 - так не страшно (главное, чтобы нормы соблюдались). Хотя тоже не согласовывайте. В следующий раз умнее будут.
Профиль
E-Mail
#3
Если это не противоречит СНиП, и не отражается на проектных показателях то почему бы и нет?
-----------------------------------

Желаю что бы всем!
vps@ventpromsystem.net.ru
Профиль
E-Mail
#4
Я одного понять не могу - ведь у гибких воздуховодов, даже в идеальном натянутом состоянии, сопрротивление раз в пять больше, нежели у жестких коробов. И что теперь, с изменившимися параметрами сопротивления сети воздуховодов, все расходы по помещениям останутся прежними?! Конечно же, нет! Тогда о каком согласовании может идти речь?

Людмила, скажите, а строители откуда? представьте, пжлста, сообществу героев каптруда.......
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#5
Согласен, с ув. Евгением, у гибких сопротивление гораздо больше, но раз так уж вышло, естественно необходимо пересчитать сеть, увеличить давление приточек и вытяжек, конечно же это и временные и финансовые затраты, но всеже это единственный выход, деньги ведь не малыеь затрачены, не ломать же дом и заново строить, а согласовывать всеравно рано или поздно придеться.
-----------------------------------

Желаю что бы всем!
vps@ventpromsystem.net.ru
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо, что откликнулись! С удовольствием представляюсь СООБЩЕСТВУ: :) г. Новокузнецк институт "Кузбассгражданпроект". ГИП ОВ.
Небольшие комментарии по поводу отзывов:
Вентиляция жилого дома была запроектирована - вытяжная, естественная, через вентканалы, поэтому, несмотря на финансовые затраты, увеличить давление приточек и вытяжек, никак не возможно :oops: И в СНиП ничего по поводу применения гибких воздуховодов в системах с ест. вент не нашла, все номограммы по гиб.возд. начинаются как минимум со скорости 3м/с, поэтому противоречит ли это СНиП не понятно.
Попросила подрядчика принести разрешение от СЭС и пожарников, тогда, мол, согласую! Понимаю ведь, что мое согласование им для этих служб и нужно! Весело!! :D
Если кто знает на какой документ или пункт СНиП солиднее сослаться при отказе, подскажите?
Спасибо всем!
С уважением lyusmi
Профиль
E-Mail
#7
Сошлитесь хотя-бы на таблицу предела огнестойкости воздуховодов в СНиП 2.04.05-91 от п. 4.118
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
ventpromsystem пишет:
но всеже это единственный выход, деньги ведь не малыеь затрачены, не ломать же дом и заново строить, а согласовывать всеравно рано или поздно придеться.


Ефим, я с Вами абсолютно согласен, но, тем не менее, уверен а необходимости прокладки железа. Ведь как-то же они гибкарь развели, значит, было место для этого? Ничего, не маленькие, купят кругляк и закинут за милую душу.

Все проще - вентиляционщикам платить надобно, баксов по пять за квадрат, а тут шесть таджиков за три копейки забабахали....

С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail

   

 