Элементы обвязки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Элементы обвязки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Элементы обвязки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7440Тема: «Элементы обвязки, помогите пожалуйста» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста подобрать элементы обвязки(3-х ходовой,балансировочный,обратный,запорный вентили и насос).Если у кого есть методика или пример подбора,буду признательна за предоставленный материал.
Тепловая мощьность Q=14,6 кВт
Расход воды q=0,18 л/c
Падения давления воды dPw=4 кПа
Перепад температур по воде 70/50
Расход воздуха 2268 м3/ч
Перепад температур по воздуху -28/+35

Схема обвязки:
3-х ходовой,1-н балансировочник,1-н обратный,насос,2-а запорных вентиля.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Анечка пишет:
Элементы обвязки
обвязки, извините, чего? :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Извиняюсь)))
Калорифера
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Анечка пишет:
Калорифера
а вы нигде не ошиблись с определением потребной мощности?
Цитата
Анечка пишет:
Тепловая мощьность Q=14,6 кВт

Цитата
Анечка пишет:
Расход воздуха 2268 м3/ч
Перепад температур по воздуху -28/+35

у меня получается чтоб нагреть 2300кубов с -28 до +35 нужно как минимум 49кВт.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
А не проще купить готовый смесительный узел, например у REMAKa? А с мощностью Вы определенно что-то напутали.
Профиль
E-Mail
#6
С куботурой ошибочка вышла,не то число ввела
1800 м3/ч ,нагреватель считался на температуру внутр/наружная 5/-28
возможно я путаю,но перепад температуры по воздуху указан зима/лето
может что не так?поправьте :sor
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Анечка пишет:
1800 м3/ч ,нагреватель считался на температуру внутр/наружная 5/-28
Анечка, +5 на выходе из водяного т/о это уже аварийная ситуация при которой установка как можно быстрее должна быть остановлена, все воздушные клапана наглухо задраены, а водяные вентиля открыты на максимум.
может вы опять что-то не то ввели?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
А как же считать водяной калорифер при требуемой температуре внутреннего воздуха 5 град цельс.????
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Анечка пишет:
А как же считать водяной калорифер при требуемой температуре внутреннего воздуха 5 град цельс.????
не рискуйте, ставьте электрический
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Анечка
Единственный способ - часть воздуха нагреть до +15 (как минимум), а часть пустить мимо калорифера и подмешать. Так безопаснее. Наборную приточку сделать можно, правда автоматика подорожает раза в два.
У вас автостоянка вероятно, да? Грейте весь до пятнадцати, если не хотите, чтобы вам икалось.

Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#11
Видел и такое решение - приток без нагрева + АВО. Управление температурой производится включением-выключением вентилятора АВО. Кстати, вполне комфортно......
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#12
А лучше грейте воздух до +25 и считайте воздушное отопление
(правда резерв придется ставить)
Да если до +20 греть воздух для автостоянки вам никто слова не скажет.
+5 это минимальная температура
Профиль
E-Mail
#13
От электрического отказались,т.к. у заказчика проблемы с мощьностями..
robin -Спасибо за полезную информацию...
С воздушным отоплением вариант отпадает,заказчик несогласился.