Не сталкивался по безграмотности, А ТРВ на R410 A чем-то отлич. от 22?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Не сталкивался по безграмотности, А ТРВ на R410 A чем-то отлич. от 22?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Не сталкивался по безграмотности, А ТРВ на R410 A чем-то отлич. от 22?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13048Тема: «Не сталкивался по безграмотности, А ТРВ на R410 A чем-то отлич. от 22?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Как я понимаю ТРВ в характеристике имеет и темп. кипения, Если возможен лекбез в двух словах и коментарий по заменяемости, буду признателен.
всё что удалось найти:
Хладагент R410A
Торговые марки SUVA®9100, FORANE®410, Solkane®410 и другие.
Данный хладагент представляет собой двойную квазиазеотропную смесь гидрофторуглеродов R32 и R125 при равных массовых долях компонентов (50 и 50%). Потенциал разрушения озона ODP=0.
Потенциал глобального потепления HGWP=0,45; GWP=1890.
R410A разработан для замены R22 и R13B1, и предназначен для заправки новых систем кондиционирования воздуха. Температура кипения — 51,52°С. Удельная холодопроизводительность R410A примерно на 50% больше, чем у R22 (при температуре конденсации 54°С), а рабочее давление в цикле на 35-45% выше, чем у R22, что приводит к необходимости внесения конструктивных изменений в компрессор и теплообменники, а, следовательно, к возрастанию капитальных затрат.

Номер дозаправки Относительный холодильный коэффициент, % Относительная холодопроизводительность, % Температура нагнетания, °С Давление нагнетания, кПа
0 100 100 81,1 1903
1 101 95 80,6 1800
2 101 93 80,6 1751
3 101 92 80,6 1731
4 101 91 80,6 1724
5 101 91 80,6 1724

Таблица 4. Теоретическая производительность холодильной машины после 50%-ной утечки из паровой фазы и дозаправки /Du Pont/

Вместе с тем, работа холодильной системы при повышенном давлении улучшает условия возврата масла в картер компрессора, возрастает также скорость движения хладагента.
Двухкомпонентный хладагент R410A имеет небольшой температурный глайд менее 0,5К, что упрощает обслуживание установок по сравнению с установками, работающими на трехкомпонентных смесях.
Количество хладагента, заправляемого в систему на 20% меньше по сравнению с R22, что позволяет использовать компрессор с меньшим рабочим объемом. Терморегулирующий вентиль устанавливают меньшей производительности, примерно на 20%, чем на установках аналогичной производительности, работающих на R22. Из-за того, что плотность R410A ниже, чем R22, теплообменники должны иметь меньшие размеры, а трубопроводы меньший диаметр.
В холодильных системах, работающих на R410A, рекомендуется использовать полиэфирные масла, а при замене R22 на R410A, необходима замена фильтра–осушителя (при каждом ретрофите).
Профиль
E-Mail
#2
С ТРВ на R410А мало кто сталкивался. В каталогах производителей до 2004 года их просто нет.
При малых производительностях, менее 10 кВт, по-видимому следует уповать только на капиллярку.
У Alco Controls, например, есть модельный ряд ТХ6, в котором серия Z предназначена для R410A, однако минимальная производительность (Z12) равна 16 кВт на кипении 4С при конденсации 40С.
У Данфосса ТРВ для 410-го что-то вообще не нашел.

Приспособить ТРВ, предназначенные для других хладагентов, имхо, проблематично. Ни один хладагент не имеет столь высокого давления кипения, как 410, и, следовательно, упругости пружин там не те. Лучше применить капилляр.

А.С.
Профиль
E-Mail
#3
Че там кстати на данное время? ТРВ на 410 появились маломощьные?
У данфоса менее 13 кВт нема(
Отредактировано: RusBuka 17-05-2011 21:43
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#4
Устройства автоматики для холодильных установок
и систем кондиционирования воздуха
Техническое описание
Терморегулирующие
вентили 2 из 2
Копируйте строки сверху, вставляйте в гугл, обратите внимание на страницу 32)
Профиль
E-Mail
#5
Хмм. спасибо)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
PanasRuss пишет:
Двухкомпонентный хладагент R410A имеет небольшой температурный глайд менее 0,5К

По другим данным 0,2К.
Цитата
PanasRuss пишет:
Из-за того, что плотность R410A ниже, чем R22, теплообменники должны иметь меньшие размеры, а трубопроводы меньший диаметр.

???
http://www.mir-klimata.com/archive/nu...article10/
Бабакин врёт?
"Поскольку плотность R410A выше, чем R22, компрессоры, коммуникационные линии и теплобменники должны иметь меньшие размеры."
http://www.allchemi.com/rus/refregera...tive4.html
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
ИИванов пишет:
"Поскольку плотность R410A выше, чем R22, компрессоры, коммуникационные линии и теплобменники должны иметь меньшие размеры."
http://www.allchemi.com/rus/refregera...tive4.html

***



ссылка на 404й, а речь про 410й.
Отредактировано: LordN 19-05-2011 13:05