Воздухообмен в помещении насосной станции спринклерного пожаротушения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Воздухообмен в помещении насосной станции спринклерного пожаротушения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Воздухообмен в помещении насосной станции спринклерного пожаротушения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 30860Тема: «Воздухообмен в помещении насосной станции спринклерного пожаротушения» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте! Я впервые на этом форуме, надеюсь мне помогут. У меня в проекте складского комплекса есть насосная станция спринклерного пожаротушения, площадь 50 м2, какое конкретно оборудование внутри не известно, необходимо для предварительного расчета знать какой воздухообмен должен быть в этом помещении. Заранее спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
ne znayu na skol'ko vam eto pomojet,no ne v odnoy nasosnoy podayushey vodu dlya sprinklerov ne obnarujil voobshe kakoy-libo ventilyazii.chelovek tam nahoditsya redko,da i vodonapornie nasosi zahodyat v rabotu tol'ko pri pojare.
Профиль
E-Mail
#3
Запросите (лучше в письменном виде) предварительную мощность насосов у тех, кто проектирует спринклерную систему. И посчитайте предварительный воздухообмен на разбавление этих предварительных теплопритоков. Еще иногда берут по насосным кратность +3/-3, но откуда она, мне лично неизвестно.
Профиль
E-Mail
#4
-1
А считать вентиляцию на ассемиляцию тепла от ВРЕМЕННО работающего оборудования - бред.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо, за советы. Я тоже думаю, что особого смысла в усиленном вентилировании этого помещения нет, так как насосы будут работать только при пожаре, а во время этого бедствия снимать тепло совсем не надо.
Профиль
E-Mail
#6
Однократная естесственная вытяжка. Без притока
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
avgusenkov пишет:
особого смысла в усиленном вентилировании этого помещения нет, так как насосы будут работать только при пожаре, а во время этого бедствия снимать тепло совсем не надо

Я тоже так думаю.
Но однажды экспертиза придралась, сославшись на наш СНиП:
5.12. ...В помещениях для вытяжного оборудования противодымной защиты следует предусматривать вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60С в теплый период года (параметры Б).

Мол, насосная, конечно, не венткамера, но тоже работает только во время пожара. Раз нормируемой кратности по насосным нет - будьте любезны, говорят, считать на разбавление тепла...

to robin
полегче на поворотах, коллега
Профиль
E-Mail
#8
Цитата из руководства по эксплуатации на насосную станцию пожаротушения (на основе данных от проектировщиков): "Вентиляция станции предусмотрена естественная: приток неорганизованный через неплотности в строительных конструкциях и вытяжка из верхней зоны через дефлектор"
Профиль
E-Mail
#9
Как я и говорил.
Профиль
E-Mail
#10
Дефлектор конечно хорошо, но в последнием ДБН по гражданским зданиям их ставить не рекомендуется, почему - они могут слишком выхолодить помещение. Хотя складские здания и не попадают под этот ДБН, но возникает сложность с отопительным прибором, так как дефлектор может вытянуть больше воздуха, чем расчитывалось, а если размерзнется система (как отопления так и спринклерного пожаротушения), будет очень неприятно.
Моё мнение - просто естественная вытяжка, на 1-2 крата, главное, чтоб там ничего не протекало из водонесущих систем, а то сырость, плесень, и прочие гадости...
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Но однажды экспертиза придралась, сославшись на наш СНиП:
5.12. ...В помещениях для вытяжного оборудования противодымной защиты следует предусматривать вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60С в теплый период года (параметры Б).

Что-то я такого не помню в нашем СНиПе 41-01-2003 или "наш" вы имели ввиду другой СНиП?

Не понимаю, зачем предусматривать вентиляцию в помещении, где находится противопжарное оборудование, разве только естесственная вытяжка.

По поводу насосной -1. Естесственная. согласен с коллегами
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#12
НПБ88-2001* п.7.17.2 Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом
Профиль
E-Mail