Делали так :fire :
- на все помещения ставили Твитопластовские дроссель-клапаны с электронной регулировкой по температуре в помещении - нагнал заданную температуру и перекрыл подачу приточного воздуха 8) ;
- дополнительный "сбросной" воздуховод (по сечению подобранный на суммарный расход по всем приточным воздуховодам) выводили в коридор (откуда осуществлялся забор воздуха на рециркуляцию) и оснащали обратным клапаном типа RSK. Из клапана выкусывали часть пружинок, добиваясь его открытия при полностью закрытых ВСЕХ дроссель клапанах.
Расчет был простой - нагнали заданную температуру в каждом помещении -> нагнали заданную температуру в коридоре -> останов компрессора. Стоит в разы дешевле Comfort Zone
, но:
- как выяснилось, полностью закрытые твитопластовские др-клапаны не герметичны и, соответственно, "подсвистывают" :( ;
- при закрытии не всех, а части др-клапанов RSK издает легкий дребезжащий звук :(
- постоянный приток свежего воздуха, в том случае, когда он осуществляется через канальник, не возможен.
Вариант вполне прокатит для офисных помещений, но уж никак не для жилых или гостиничных