Агрегатная холодильных машин
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Агрегатная холодильных машин

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Агрегатная холодильных машин»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8644Тема: «Агрегатная холодильных машин» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Многоуважаемое сообщество!

Проблема для большинства не новая- машинное помещение холодильных машин, далее-компрессорная.
Стадия-РП.
Изолированное помещение, конденсаторы выносные, устанавливаются два 4-х компрессорных агрегата, Nу-55,2 и 56,4 кВт, итого-111,6 кВт, Ксп.-0,65 (технологи согласились),
летом (зима не рассматривается) по А- t-25.7*C, tуд.-40*С. полуается почти дымоудаление....
L-15500 м3/ч.

Подскажите, кто сталкивался, ну не кондиционер же туда ставить Q-72540 Вт. :sor

С уважением,

DCC
Профиль
E-Mail
#2
Вы же сами написали что конденсаторы выносные. Так откуда же берется такое бешенное кол-во тепла? А что же остается чтоб коленвал крутить?

Узнайте какие компрессоры будут использоваться - сальниковые, бессальниковые, герметичные.
У них различный принцип охлаждения обмоток двигателя.
Максимум, что будет выделяться это процентов 10 от электрической мощности, т.е. 11 кВт.
Профиль
E-Mail
#3
Мощность 111,6 кВт- установленная мощность электродвигателей.

С уважением,

DCC
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
shorty пишет:
Так откуда же берется такое бешенное кол-во тепла?
дык оне их и выносят в то помещеньице :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Кстати,
помещеньице- 103,5 м3,

о как!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
LordN пишет:
дык оне их и выносят в то помещеньице


Бред.

Тепло конденсации состоит из тепла отведенного от охлаждаемого объекта, плюс тепло, выделяемое при сжатии хладагента в компрессоре, т.е адиабатной мощности компрессора поделенной на КПД электродвигателя.

А теперь подумайте, если 65% подведенной энергии тратится на нагрев двигателя, то сколько остается на полезную работу?

Что-ж это за электродвигатель с КПД 35%?

Цитата
DCC пишет:
Кстати,
помещеньице- 103,5 м3,


Ну и что?
Профиль
E-Mail
#7
В данном случае рассметривается исключительно тепло от приводов компрессоров- электродвигателей, 0,65-коэф. спроса.

С уважением,

Ракин П.О.
Профиль
E-Mail
#8
DCC,
так ведь конденсатор подбирается на производительность испарителей (т.е. кол-во тепла в единицу времени, забираемого из охлаждаемого объёма) плюс мощность компрессора на валу, а это практически 80% потребляемой электроэнергии (потребляемой, а не установленной), и именно это тепло он выбрасывает наружу. Что остаётся? Допустим, потребление идёт по максимуму, обычно это те же 80% от установленной мощности, т.е. 90 кВт. Не более 20% этой мощности уходит мимо хладагента, не на его сжатие, а на потери трения и паразитный теплообмен, т.е. максимум тепловыделений от всех одновременно работающих компрессоров не более 18 кВт. И все равно это весьма завышенная оценка. Как правило, конденсатор всегда подбирается не меньше чем на сумму максимальной холодопроизводительности и установленной мощности электродвигателя, т.е. слегка переразмерен. Это значит, что врядли тепловыделений от электромоторов будет выше, чем 10%, о чем вам сразу и сказал шорти.
Да и сами подумайте. Допустим, поверхность компрессоров нагреется до 80С, площадь их пусть 8 кв.метров, в помещении 30С, с учетом излучения коэффициент поверхностного теплообмена пусть 20 кВт/м2К, получим 20*8*(80-30)=8 кВт. Скорей всего это и будет реальной оценкой теплопоступлений от компрессоров.
А.С.
Профиль
E-Mail
#9

Более или менее понятно. однако данные по хладопроизводительноси системы отсутствуют.
есть данные только по эл.техническому разделу.
Можно ли будет принять 20% как максимально возможную теплоотдачу?

С уважением,

DCC
Профиль
E-Mail
#10
По ходу - а разве в такие помещения не требуется аварийная система вентиляции? :sor Вот где производительность будет (с учетом ПДК)... :sm
С уважением,
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
shorty пишет:
Бред.
а я и не спорю :D , но видеть такое доводилось...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
По Аварийке вопросов нет.

С уважением,

DCC
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
данные по хладопроизводительноси системы отсутствуют

Её можно оценить по установленной мощности электродвигателей, зная температурный режим холода. Для высокотемпературного холода (кондиционирование) коэффициент вряд ли будет выше 5.0, для среднетемпературного холода (в холодильной камере около 0С) установленную мощность следует умножить на 2.0; для низкотемпературного режима (в камере -18С) холодопроизводительность примерно равна установленной мощности.
Ну и дальше смотреть, на какую производительность рассчитан конденсатор, при самой высокой температуре окружающей среды он должен покрывать сумму холодопроизводительность + установленная мощность. В этом случае тепловыделения от компрессоров не превысят потерь мощности (затрат, не связанных со сжатием хладагента).
А.С.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
LordN пишет:
видеть такое доводилось

имел счастье обслуживать нечто подобное - компрессора и воздушные конденсаторы 2-х холодильных машин штатно установлены в подвале торгового комплекса, сброс тепла - прямо в обитаемый подвал (проект середины 80-х). Ессно, в проекте всё "красиво" - приток, вытяжка, аварийка. Ну а фактически вентиляция включалась очень редко. В подвале всегда было тепло. Особенно летом. :D
Цитата
LordN пишет:
дык оне их и выносят в то помещеньице

если это так на самом деле, остановитесь, пока не поздно. Конденсаторы - на улицу!
Профиль
E-Mail
#15
To DCC
Я тут не с начала в дискуссию включился...
Не могу понять смысл Вашего вопроса.
Если речь идет о МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ (там, где компрессора установлены), то на вентиляцию есть четкие нормы по кратностям. И думать тут нечего - надо соблюдать. Может быть Вы хотите в дополнение к двум штатным системам вентиялции заложить в проект еще одну - дополнительную?
Или речь идет об АППАРАТНОМ ОТДЕЛЕНИИ (там, где конденсаторы установлены) - так там тоже есть нормы, которые зависят от типа хладагента...
А если речь идет о сбросе тепла в атмосферу от воздушных конденсаторов при помощи вентиляции - так это вообще третий случай..
Так о чем речь?
Михаил