необходимая толщина изоляции воздуховода
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование необходимая толщина изоляции воздуховода

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «необходимая толщина изоляции воздуховода»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4700Тема: «необходимая толщина изоляции воздуховода» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Есть объект - пищевая промышленность (производство подсолнечного масла). Температур внутри помещения - +27 С, вытяжные воздуховоды снаружи помещения (цинковая труба д200) не изолированны. Максимальная температура окружающего воздуха зимой -19С. Как избежать выпадения конденсата внутри трубы? какую изоляцию и какой толщины применить?
Буду признательна за помощь.
Профиль
E-Mail
#2
Одной температуры тут мало. Надо знать влажность воздуха.

Цитата
Максимальная температура окружающего воздуха зимой -19С.

Тяжелый случай. Это в Якутии? Интересно, из чего они там подсолнечное масло производят
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
Влажность 85-90 %. А производство В Херсонской области в Украине. Просто оно круглогодично "працюет" :D
Профиль
E-Mail
#4
Хотела сказать - минимальная температура зимой -19С. hammer Бывает, и до -25С, но раз в 5-6 лет.
Профиль
E-Mail
#5
В указанных условиях задачи калькулятор Thermaflex даёт толщину слоя для своей изоляции (лямбда 0.032 Вт/мК) 53,5 мм.
Калькулятор можете сами скачать
А.С.
Профиль
E-Mail
#6
спасибо!
самое интересное, что в я расчитала по СНИПу и получилось 60 мм!

Профиль
E-Mail

   

 