Цитата |
---|
k-kont пишет:
СОСТАВ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ ПВК-2002 EI 60+Теплоогнезащитное покрытие для воздуховодов ТЕХ МАТ EI 90=EI 150 |
Для огнезащитного покрытия нельзя использоватьо, так как для ТЕХ МАТ кончился сертификат и его не собрираются возобнавлять.
Также нельзя для огнезащитного покрытия использовать Wired Mat 105, так как для него кончился сертификат где должно быть написано "воздуховод стальлной с покрытием из минеральных матов...", а не только пожарный сертификат, где указано что данный материал является негорючим.
Официально для огнезащитного покрытия ROCKWOOL можно использовать Wired Mat 80.
Кстати можно официально использовать минеральные плиты с покрытием, так как сушествует письмо от ВНИИПО о возможности применения минеральных плит кашированных аллюминевой фольгой, стеклотканью и.т.д. без изменении огнестойкости конструкции.
Это сказано для того чтобы вы не удивлялить, когда видите на объектах, такое ... ХОтя в сертификате для минеральных плит кашированных аллюминевой фольгой написано, что данный материал не входит в класс НГ.
Можно обратиться к специалистам преставительства ROCKWOOL и они подтвердят (представители ВНИИПО тоже), что Wired Mat 80 может являться как огнезащитным так и теплоизоляционным покрытием.