сравнение фан-койлов с вн.блоками VRV по шуму
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование сравнение фан-койлов с вн.блоками VRV по шуму

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «сравнение фан-койлов с вн.блоками VRV по шуму»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 48 из 48
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 34567Тема: «сравнение фан-койлов с вн.блоками VRV по шуму» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#31
Цитата
whip пишет:
Поэтому по-х..., каков тип внутреннего блока, а разницу в пару Дб не заметит даже дирижер симфонического оркестра.

Профиль
E-Mail
#32
1 Дб - это падающий лист формата А4 на стол с высоты 0,5 метра )))

делаем вывод))




Скажу так, что более правильно писать не кол-во холода, а еще к нему расход воздуха. Например у разных производителей фанкойлов разнятся расходы воздуха, а он (помимо геомернии корпуса и типа двигателей+качества подшипников и прочего) влияет на шум...



:sor
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
1 Дб - это падающий лист формата А4 на стол с высоты 0,5 метра


1 дБА по сравнению с 0 дБА - ничто, т.к. ухо человека способно услышать шум 5 дБА и выше. А вот 40 дБА и 43 дБА - это разница по уровню шума В ДВА РАЗА. Всему виной логарифмический закон подсчета этих самых дБА. think
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
ясна точка зрения bsv , на которую не повлияет и время, но хотелось бы чтобы высказывания были основаны на фактах, а эмоции и предположения были просто отменены в сторону


Ну давайте рассмотрим факты:
в 2003 году было продано на территории России Наружных блоков VRF (так думаю корректно сравнивать с чиллерами) примерно на 18 млн. долл.
Чиллеров в том же году там же - на 90 млн. долл.
Доля VRF в 2003 году составила 16%

в 2005 году было продано на территории России Наружных блоков VRF примерно на 35 млн. долл.
Чиллеров в том же году там же - на 125 млн. долл.
Доля VRF в 2005 году составила 21%

Т.е. на фоне общего роста рынка холода доля VRF постепенно увеличивается, а объемы продаж VRF каждые два года увеличиваются вдвое.

С уважением,
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
bsv пишет:
А вот 40 дБА и 43 дБА - это разница по уровню шума В ДВА РАЗА.


Да .... :(
Вы лучше занимайтесь маркетингом, а не техникой..., а то VRF никогда не победит!
Профиль
E-Mail
#36
Ну попробую объяснить:

Для расчета уровня шума от нескольких источников применяется формула:
Lp=Lpi+10*Lg(количество источников).

Или график (ниже)

Таким образом при ДВУХ кондиционерах, каждый с уровнем шума 40 дБА, суммарный уровень шума будет равен 40+3=43 дБА.
Еще раз повторяю - все дело в логарифмическом законе сложения шума!!!!!!
Рисунок
шум.JPG (37,28 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
bsv пишет:
Для расчета уровня шума от нескольких источников применяется формула:Lp=Lpi+10*Lg(количество источников).

Это вообще не в тему. И причем здесь вн. блоки VRF и fancoils?
Мы же говорим о шумовых характеристиках ОДИНОЧНЫХ блоков, а именно об уровне звуковой МОЩНОСТИ, а не о суммировании звуковых ДАВЛЕНИЙ нескольких блоков.
И еще раз, VRF или FCU звуковая мощность зависит только от :
S = номинальной мощности привода вентилятора (кВт)
p = внешнего статического давления (Па, Н/м2)
Q = подачи (м3/с).
Это теория-с!
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
whip пишет:
звуковая мощность зависит только от :
а от потерь и скоростей не зависит? 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
whip пишет:
Мы же говорим о шумовых характеристиках ОДИНОЧНЫХ блоков, а именно об уровне звуковой МОЩНОСТИ, а не о суммировании звуковых ДАВЛЕНИЙ нескольких блоков.
нельзя складывать давления и мощности. можно складывать только что-то одно.
bsv абсолютно верно указал соотношение, разность в три децибелла - это отношение мощностей (уровней) вдвое.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
LordN пишет:
нельзя складывать давления и мощности. можно складывать только что-то одно.

Совершенно верно.
Цитата
LordN пишет:
bsv абсолютно верно указал соотношение, разность в три децибелла - это отношение мощностей (уровней) вдвое.

У Вас, видимо, путаница в определениях. Мощность и давление - это две больших разницы.
Звуковая мощность определяется как количество энергии, передаваемой в единицу времени (Дж/с, Вт)
А звуковые волны от этого источника энергии распространяются в воздухе в виде колебаний давления (сила воздействующая на единицу поверхности). Человек воспринимают колебания давления, как звук. Звуковое давление измеряется в паскалях.
Так вот, складывают УРОВНИ ЗВУКОВЫХ ДАВЛЕНИЙ от разных источников, а УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ - физическая величина, присущая конкретному источнику звука.
Одно с другим связано зависимостями, определенными в стандартах ISO3741 и ISO3744.
Чтобы было более понятно, почитайте http://www.frico.su/article/5/


Профиль
E-Mail
#41
Цитата
whip пишет
складывают УРОВНИ ЗВУКОВЫХ ДАВЛЕНИЙ от разных источников


Так я вообще то это и имел в виду. Мы говориле о шуме, т.е. с точки зрения человека - УРОВНЕ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ.

Один одиночный источник шума с уровнем звукового давления 43 дБА шумит с точки зрения человека так же, как два источника шума с уровнем звукового давления 40 дБА. Следовательно человек воспринимает разницу в 3 дБА как в два раза больше.
Профиль
E-Mail
#42
Цитата
bsv пишет:
Мы говориле о шуме, т.е. с точки зрения человека - УРОВНЕ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ.

Давайте ближе к нашим баранам.
Мы говорили о шумах, которые издают FCU и внутренние блоки VRF. Как показывает теория, они, в зависимости от производительности, издают шум практически одинаковый. Другое дело, как его воспринимает человек - вопрос сугубо индивидуальный, опять же описанный теорией.
Профиль
E-Mail
#43
Цитата
Как показывает теория, они в зависимости от производительности здают шум практически одинаковый.


Теория то как раз и показывает, что фанкойлы и внутренние блоки VRF дают РАЗНЫЙ уровень шума при одинаковой производительности по холоду. Еще раз посмотрите каталоги производителей.
Профиль
E-Mail
#44
Цитата
bsv пишет:Теория то как раз и показывает, что фанкойлы и внутренние блоки VRF дают РАЗНЫЙ уровень шума при одинаковой производительности по холоду.
Это не теория, а с пособы измерения ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ.
Цитата
bsv пишет:Еще раз посмотрите каталоги производителей.

Так производителей или дистрибуторов? Особенно наших, отечественных, у которых диапазон работы кондеев бывает и до -50 гр.С!
А вот, почему-то Евровент дает данные (уровня звуковой МОЩНОСТИ) практически одинаковые... :?:
Возникает вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? и КТО ВИНОВАТ?

Профиль
E-Mail
#45
Ребята, что вы так бодаетесь по поводу уровня шума?
Чтобы доказать преимущества того или иного способа охлаждать помещения? Так в про и контра страниц десять флуда по этому поводу, бодайтесь там.
На первоначальный вопрос ответ даден, да и ладно. Возникший по ходу дела вопрос о качестве шума, когда слабый нерегулярный звуковой сигнал способен взорвать мозг, никого не заинтересовал. а зря.
А.С.
Профиль
E-Mail
#46
Цитата
Особенно наших, отечественных, у которых диапазон работы кондеев бывает и до -50 гр.С!


Ага, меня это тоже раздражает! bravo

Цитата
Возникший по ходу дела вопрос о качестве шума, когда слабый нерегулярный звуковой сигнал способен взорвать мозг, никого не заинтересовал. а зря


Тоже верно, но как это измерить?
Профиль
E-Mail
#47
да жаль здесь производителей нет, онито знают где собака зарыта :)
Профиль
E-Mail
#48
Причём здесь производители?

Вся головная боль по поводу шума достаётся инженеру проекта. Который, набив себе шишек, становится гораздо искушенней в проблемах шума, нежели производитель.

Для производителя вся проблема заключается в снижении амплитуд звукового спектра, на психологическую составляющую восприятия шума ему по барабану.
Конкретный случай. Пригласили в дом с очень шумной вентиляцией, но не по поводу собственно шума вентиляции, - хозяева к нему привыкли и не замечают его - хозяйку страшно раздражала работа привода регулирующего клапана фанкойла, тихое такое шорканье, еле слышное на фоне шума вентиляции.
В другой раз достал булькающий внутренний блок.
А не далее, как вчера, пришлось чуть повысить шумность общеобменки (повысил частотником обороты) - а то хозяйка всё время прислушивалась, работает ли у неё вентиляция или нет и задолбала своими звонками, хотя допреж требовала бесшумности вентиляции.
А.С.
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 48 из 48
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.