1 Дб - это падающий лист формата А4 на стол с высоты 0,5 метра )))
делаем вывод))
Скажу так, что более правильно писать не кол-во холода, а еще к нему расход воздуха. Например у разных производителей фанкойлов разнятся расходы воздуха, а он (помимо геомернии корпуса и типа двигателей+качества подшипников и прочего) влияет на шум...
:sor
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
1 Дб - это падающий лист формата А4 на стол с высоты 0,5 метра
1 дБА по сравнению с 0 дБА - ничто, т.к. ухо человека способно услышать шум 5 дБА и выше. А вот 40 дБА и 43 дБА - это разница по уровню шума В ДВА РАЗА. Всему виной логарифмический закон подсчета этих самых дБА.
ясна точка зрения bsv , на которую не повлияет и время, но хотелось бы чтобы высказывания были основаны на фактах, а эмоции и предположения были просто отменены в сторону
Ну давайте рассмотрим факты:
в 2003 году было продано на территории России Наружных блоков VRF (так думаю корректно сравнивать с чиллерами) примерно на 18 млн. долл.
Чиллеров в том же году там же - на 90 млн. долл.
Доля VRF в 2003 году составила 16%
в 2005 году было продано на территории России Наружных блоков VRF примерно на 35 млн. долл.
Чиллеров в том же году там же - на 125 млн. долл.
Доля VRF в 2005 году составила 21%
Т.е. на фоне общего роста рынка холода доля VRF постепенно увеличивается, а объемы продаж VRF каждые два года увеличиваются вдвое.
Для расчета уровня шума от нескольких источников применяется формула:
Lp=Lpi+10*Lg(количество источников).
Или график (ниже)
Таким образом при ДВУХ кондиционерах, каждый с уровнем шума 40 дБА, суммарный уровень шума будет равен 40+3=43 дБА.
Еще раз повторяю - все дело в логарифмическом законе сложения шума!!!!!!
bsv пишет:
Для расчета уровня шума от нескольких источников применяется формула:Lp=Lpi+10*Lg(количество источников).
Это вообще не в тему. И причем здесь вн. блоки VRF и fancoils?
Мы же говорим о шумовых характеристиках ОДИНОЧНЫХ блоков, а именно об уровне звуковой МОЩНОСТИ, а не о суммировании звуковых ДАВЛЕНИЙ нескольких блоков.
И еще раз, VRF или FCU звуковая мощность зависит только от :
S = номинальной мощности привода вентилятора (кВт)
p = внешнего статического давления (Па, Н/м2)
Q = подачи (м3/с).
Это теория-с!
whip пишет:
Мы же говорим о шумовых характеристиках ОДИНОЧНЫХ блоков, а именно об уровне звуковой МОЩНОСТИ, а не о суммировании звуковых ДАВЛЕНИЙ нескольких блоков.
нельзя складывать давления и мощности. можно складывать только что-то одно.
bsv абсолютно верно указал соотношение, разность в три децибелла - это отношение мощностей (уровней) вдвое.
LordN пишет:
нельзя складывать давления и мощности. можно складывать только что-то одно.
Совершенно верно.
Цитата
LordN пишет:
bsv абсолютно верно указал соотношение, разность в три децибелла - это отношение мощностей (уровней) вдвое.
У Вас, видимо, путаница в определениях. Мощность и давление - это две больших разницы.
Звуковая мощность определяется как количество энергии, передаваемой в единицу времени (Дж/с, Вт)
А звуковые волны от этого источника энергии распространяются в воздухе в виде колебаний давления (сила воздействующая на единицу поверхности). Человек воспринимают колебания давления, как звук. Звуковое давление измеряется в паскалях.
Так вот, складывают УРОВНИ ЗВУКОВЫХ ДАВЛЕНИЙ от разных источников, а УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ - физическая величина, присущая конкретному источнику звука.
Одно с другим связано зависимостями, определенными в стандартах ISO3741 и ISO3744.
Чтобы было более понятно, почитайте http://www.frico.su/article/5/
whip пишет
складывают УРОВНИ ЗВУКОВЫХ ДАВЛЕНИЙ от разных источников
Так я вообще то это и имел в виду. Мы говориле о шуме, т.е. с точки зрения человека - УРОВНЕ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ.
Один одиночный источник шума с уровнем звукового давления 43 дБА шумит с точки зрения человека так же, как два источника шума с уровнем звукового давления 40 дБА. Следовательно человек воспринимает разницу в 3 дБА как в два раза больше.
bsv пишет:
Мы говориле о шуме, т.е. с точки зрения человека - УРОВНЕ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ.
Давайте ближе к нашим баранам.
Мы говорили о шумах, которые издают FCU и внутренние блоки VRF. Как показывает теория, они, в зависимости от производительности, издают шум практически одинаковый. Другое дело, как его воспринимает человек - вопрос сугубо индивидуальный, опять же описанный теорией.
Как показывает теория, они в зависимости от производительности здают шум практически одинаковый.
Теория то как раз и показывает, что фанкойлы и внутренние блоки VRF дают РАЗНЫЙ уровень шума при одинаковой производительности по холоду. Еще раз посмотрите каталоги производителей.
bsv пишет:Теория то как раз и показывает, что фанкойлы и внутренние блоки VRF дают РАЗНЫЙ уровень шума при одинаковой производительности по холоду.
Это не теория, а с пособы измерения ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ.
Цитата
bsv пишет:Еще раз посмотрите каталоги производителей.
Так производителей или дистрибуторов? Особенно наших, отечественных, у которых диапазон работы кондеев бывает и до -50 гр.С!
А вот, почему-то Евровент дает данные (уровня звуковой МОЩНОСТИ) практически одинаковые... :?:
Возникает вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? и КТО ВИНОВАТ?
Ребята, что вы так бодаетесь по поводу уровня шума?
Чтобы доказать преимущества того или иного способа охлаждать помещения? Так в про и контра страниц десять флуда по этому поводу, бодайтесь там.
На первоначальный вопрос ответ даден, да и ладно. Возникший по ходу дела вопрос о качестве шума, когда слабый нерегулярный звуковой сигнал способен взорвать мозг, никого не заинтересовал. а зря.
Вся головная боль по поводу шума достаётся инженеру проекта. Который, набив себе шишек, становится гораздо искушенней в проблемах шума, нежели производитель.
Для производителя вся проблема заключается в снижении амплитуд звукового спектра, на психологическую составляющую восприятия шума ему по барабану.
Конкретный случай. Пригласили в дом с очень шумной вентиляцией, но не по поводу собственно шума вентиляции, - хозяева к нему привыкли и не замечают его - хозяйку страшно раздражала работа привода регулирующего клапана фанкойла, тихое такое шорканье, еле слышное на фоне шума вентиляции.
В другой раз достал булькающий внутренний блок.
А не далее, как вчера, пришлось чуть повысить шумность общеобменки (повысил частотником обороты) - а то хозяйка всё время прислушивалась, работает ли у неё вентиляция или нет и задолбала своими звонками, хотя допреж требовала бесшумности вентиляции.