Вентиляция автоклавной при бактериолог. лаборатории
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция автоклавной при бактериолог. лаборатории

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция автоклавной при бактериолог. лаборатории»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7319Тема: «Вентиляция автоклавной при бактериолог. лаборатории, Ищу ссылки на нормативы, советы по проектированию.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Добрый день!

Прошу помочь ссылками на инфу по данной теме. Заказчик - бактериологическая лаборатория при структуре водоканала.
Суть ТЗ со стороны Заказчика - оснастить автоклав (1 шт. 27 кВт), находящийся в отдельном помещении, местным отсосом для удаления горячего и влажного воздуха в конце цикла стерилизации.
Хотелось бы найти какой-либо норматив по вентиляции автоклавных при лабораториях, чтобы более широко представлять суть вопроса и последствия.
Один из возникающих вопросов - при организации только МО, без притока, при работе МО будет происходить переток воздуха в автоклавную из смежных (более грязных) помещений - это не гуд. Другой вопрос - по какому критерию правильнее расчитать воздухообмен для автоклавной/МО.

С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail
#2
А я бы вообще не парился и стряс бы с заказчика требования от технолога. Тот дал бы требуемый МО, а приток я дал бы на замещение. Вот.
С уважением, jetcool