Изоляция
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Изоляция

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Изоляция»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5039Тема: «Изоляция, теплоснабж.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Температура теплоносителя 150 гр. Какую изоляцию лучше использовать с кем сработать подскажите пзж-ста!
Профиль
E-Mail
#2
K-Flex Eco от -70 до + 150
www.isomarket.ru
Профиль
E-Mail
#3
Видел своими глазами "сгоревший" K-Flex Eco на трубе с температурой +150 2 года назад.
Исправились они или нет, не знаю. Рекомендую проверенный материал Armaflex HT +150 постоянно, +175 пиково. Немцы понадежнее итальянцев будут.
http://www.armacell.ru/
Профиль
E-Mail
#4
rockwool (кацца так пишется, бумажку найти не могу..) - мин.вата или что-то вроде того.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Экселентэ пишет:
Видел своими глазами "сгоревший" K-Flex Eco на трубе с температурой +150


У меня таких проблем не было. :sor
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
dunaevsky пишет:
У меня таких проблем не было


Аналогично. K-Flex - очень неплохой материал, без каких-нибудь нареканий.
Цитата
Экселентэ пишет:
Немцы понадежнее итальянцев будут.

Сказать откровенно - разницы вообще не вижу (в данном случае).
И еще, коллеги. Я такую температуру (150 град.) даже в самые жуткие морозы на подаче нигде и не припомню...
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
jetcool пишет:
Аналогично. K-Flex - очень неплохой материал, без каких-нибудь нареканий.


С глубоким уважением отношусь к любому мнению, но по поводу K-flex уточню: неплохой в области средних температур(сплиты, водяное отопление, сантехника), но когда разговор идет про предельные для этого материала температуры, я бы не рисковал. naughty

Цитата
jetcool пишет:
Я такую температуру (150 град.) даже в самые жуткие морозы на подаче нигде и не припомню...


Мой случай - это промышленный паропровод с технологической температурой +150.
K-flex ECO тогда "погиб" за неделю, а Armaflex HT стоит наверно и до сих пор.