теплопотери
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование теплопотери

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «теплопотери»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5918Тема: «теплопотери» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа вопрос вот какого плана..
имеется воздуховоды системы центрального кондиционирования
утепленные 5мм. пенофолом и длиной 50м.?
Дак вот..а не нагреется ли воздух пройдя такую магисталь))))
Идея то в том..что бы подобрать ККБ более мощный чем рассчетный..
и воздух охлаждать по +10-12С ( с учетом температуры испарения))
но поможет ли, скорость воздуха 5-7м/с??
ВОТ
Профиль
E-Mail
#2
Нагреется.
Не поможет.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
shorty пишет:
Нагреется.
Не поможет.


bravo краткость - сестра таланта :D

2 vako: утепляйте воздуховоды чем-нибудь более значительным, чем 5 мм. пенофол. Минплитой, минватой, К-flex'ом, тем же пенофолом, но ощутимо толще.....Вот.

С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#4
Толще ..на сколько?
Профиль
E-Mail
#5
господа надо учитывать,что воздуховоды проложены в цокольном этаже...
где и так тепло уходит в верхние этажи...
цоколь вентилируем )))
Профиль
E-Mail
#6
Интересно, когда задаются подобного рода вопросы, расчитывают ли на квалифицированный ответ? vako, без данных о значении температуры и энтальпии снаружи воздуховода вопрос ваш бессмысленен.
А.С.
Профиль
E-Mail
#7
Воздух в вентиляторе и воздуховодов обязательно нагреется. Это не страшно и обычно. Градуса на 1-2. А теплоизоляция нужна не только , чтобы воздух меньше нагревался, сколько для того чтобы на на наружных стенках воздуховода не появлялся конденсат и вода не капала на пол и подвесной потолок.
Профиль
E-Mail
#8
Kroudion логично..обложился инфой..считаю)))
как то не подумав спросил :sor
Профиль
E-Mail
#9
Кондиционер более мощный подбирать не надо, сильно дорого обойдется для заказчика его первоначальная стоимость и его дальнеешее обслуживание, теплообменники(фреоновые) со стандартной комплектацией максимально могут охладить воздух до 14градусов. Нужно только очень хорошо заизолировать воздуховод как минимум izover толщиной 50мм, желательно фольгированный
Профиль
E-Mail
#10
слезкин (извините если ошибаюсь)
ну и насколько эффективней 50мм изовер от пенофола..вы можете для сравнения привести
коэф..теплопроводности?!
Профиль
E-Mail
#11
Коэффициенты теплопроводности для
- пенофольгированного утеплителя Low-E - 0,027 Вт/(м*К);
- ISOVER (мин. вата) - 0,038 Вт/(м*К).
Для фольгированного "Изувера" данных не нашел :(
- URSA (мин. вата) - 0,044 Вт/(м*К).
Тут еще надо учитывать, что минераловатные маты играют роль дополнительного шумоглушения по отношению к помещению, через кот. проходит воздуховод. Да и придание огнестойкости воздуховоду тоже что-то да значит think Особено, если вата фольгированная. Фольга же предотвращает отсыревание минваты (ну, это при услови, когда все швы качественно проклеены алюминиевой лентой).
С уважением,