Коэффициенты теплопроводности для
- пенофольгированного утеплителя Low-E - 0,027 Вт/(м*К);
- ISOVER (мин. вата) - 0,038 Вт/(м*К).
Для фольгированного "Изувера" данных не нашел :(
- URSA (мин. вата) - 0,044 Вт/(м*К).
Тут еще надо учитывать, что минераловатные маты играют роль дополнительного шумоглушения по отношению к помещению, через кот. проходит воздуховод. Да и придание огнестойкости воздуховоду тоже что-то да значит
Особено, если вата фольгированная. Фольга же предотвращает отсыревание минваты (ну, это при услови, когда все швы качественно проклеены алюминиевой лентой).