Господа, столкнулся с тем,что проектировщик заложил для крытого корта
центральник без смешения ?? или рециркуляции и ессно нагрузка 300кВт
Как я понимаю расчет ведется на ассимиляцию тепла в данном случае..
кол-во наружки приваязываем по людям ,остальное на рециркуляцияю..
тем более что высота порядка 15м, а подачу лучше снизу..
или я не прав!
vako пишет:
центральник без смешения ?? или рециркуляции
Однако :o
Про рекуперацию наверно вообще не слышали :)
Воздухораспределение можно сделать так:
приток на высоте 3,5-4 м над полом, а вытяжку из верхней зоны зала.
рекуперация-это харашо...,но при таких расходах..
стоимоть центральника возрастает!!! и значительно...
а при большом соотношении наружки+рециркуляции в сторону последней,
рекуператором мы не много выигрываем!!
Спорить надо не спроектировщиком (бессмысленно он заведомо не прав) а с заказчиком, он хотя бы вменяем.
Ваш вопрос без площади корта абстрактен, но в общем то в теннис играют по 2 человека на площадке 36*18, таким образом санитарная норма МИЗЕРНА даже при 10 кортах под одной крышей в 6000 Мкв.
Я не знаю стационарных кортов (не надувных где даже с учетом зрителей) было плохо вообще без вентиляции. Для остальных поясню МИНИМАЛЬНАЯ высота потолка в кортах 10,0 метров. Таким образом подушка теплого и грязного воздуха вообще не достает людей.
А с дуру то можно и 3000 кВт пожечь тепла. Кто ж Вам его даст то???
Стандартная цифра по подаче свежего воздуха 5000-6000 м/час для купола на 4-6 кортов и всем дышится легко даже с трибунами кафе и летом, и это под абсолютно плотным надувным куполом.
А вот не скажите...если 300 -400 зрителей... и лето..с учетом достаточно большого остекления
как тогда?! Понятно что тепло уходит вверх..но 6000м3 (если тоько наружки то да согласен)??