Расчет расхода при частотном регулировании вентилятора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Расчет расхода при частотном регулировании вентилятора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Расчет расхода при частотном регулировании вентилятора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4052Тема: «Расчет расхода при частотном регулировании вентилятора, Как расчитать расход в зависимости от частоты вращения вала» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Как расчитать расход воздуха при частотном регулировании вентилятора в зависимости от частоты вращения вала привода имея стандартную аэродинамическую харакетристику вентилятора Расход=f(Давление)?

Профиль
E-Mail
#2
По гарафику или таблице.
Профиль
E-Mail
#3
Сдается мне, только эмпирически....
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#4
Если память не изменяет, расход пропорционален отношению частот L=L1 (N1/N2) , а вот давление шутит P=P(N1/N2)^2. Пусть меня поправят знатоки.
Профиль
E-Mail
#5
Характеристика сети не меняется в том-же отношении, как и характеристика вентилятора.
По-этому на каждом режиме надо обращаться к таблицам, графикам, программам по подбору.

Если я не ошибаюсь, то при Re выше определенной величины(активное турбулентное течение), можно считать изменения характеристики системы и вентилятора совпадающими.
The road to success is always under construction.