Хотелось бы узнать мнения по оборудованию марки "korf".
Был опыт применения приточно-вытяжной установки данной марки производительностью
L=16000 м.куб./ч. В режиме работы (2/3 от максимальной мощности) появляются хлопки
с периодичностью 20 сек. :sor и в придачу о-о-очень шумит. 2 неделю бъёмся над утстановкой, а причину установить не можем. Сечения воздуховодов на притоке д.=800, на вытяжке 700*700.
В сравнении с оборудованием марки "Remak" - "Korf" :disgust . К примеру ХР28 L=19000 м.куб./ч работает как часы тихо и без напрягов.
Подскажите в чём может быть причина шума и хлопков?
И какие мысли по данной марке оборудования?
Спасибо.
канал 700*700 = 0,5 М/кв. Пределбные скорости 10-12 м/сек то есть до 6 кубов в секунду. В принципе это позволяет пропускать 20000 кубов в секунду , но металл стенок должен быть жестким . Хлопает жестянка нужны сквозные шпильки жесткости, куругляк вне подозрений.
Касательно шума У Корфа стоит вентилятор ВСК (вентилятор свободное колесо) который от Селябика называется RH , его приходится раскручивать очень очень круто , он честно крутит совю кривую но ревет за 100Дб так вы на это изначально согласились взяв КОРФ у них нет других вентиляиторов.
Про Ремак они ставят нормальные 2-х сторонники как НИКОТРА и КОМЕФРИ , они намного тише и меньше жрут энерегии. Кстати поляки тоже любят ВСК и тоже шумят по выходу , так что все честно никакого обмана.
Касательно хлопанья после 1-2х месяцев металл просто рвется как бумажка.
Еще есть номер типа "уход рабочей точки" Вы думаете что там 17000 а на самом деле 25000 проверьте обязательно.
Как я догадываюсь у Вас стоит АN-12 или 20 с колесом Ф500 готовьтесь слушать 102-104дБ при частоте 2800-2950 об/мин ПРЕЛЕСТЬ шумность НЕПОДАВИМАЯ вообще. Что смешно убираете обороты до 2200 а он все равно 101Дб дает и все тут . Все правильно сделал.
А ведь можно было взять бесплатную програмку VEZAfan.EXE и проверить своими ручками как чего шумит и дует, но теперь уже точно проверитесь.
Тот факт, что может "играть" жестянка исключен на стадии проекта - воздуховоды с ребрами жесткости. А хлопки слышны внутри оборудования, в секции вентилятора. Может это как-то связано с рециркуляцией. Вытяжной вентилятор AN8, а приточка AN12 (30% - рециркуляция, 70% - воздух с улицы)
Я придерживаюсь мнения, что про хлопки практически невозможно ответить, их надо слышать и видеть как всё стоит и как работает. Первая мысль у меня была про воздуховоды, но вы сами ответили про ребра жесткости и про то, что этот шум не от них. Нужно смотреть именно на месте...
Опишите хлопки, на что они похожи. В каком режиме работает система при появлении хлопков? и тд...