Оборудование "Korf"
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Оборудование "Korf"

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Оборудование "Korf"»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6446Тема: «Оборудование "Korf", "+" и "-"» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Хотелось бы узнать мнения по оборудованию марки "korf".
Был опыт применения приточно-вытяжной установки данной марки производительностью
L=16000 м.куб./ч. В режиме работы (2/3 от максимальной мощности) появляются хлопки
с периодичностью 20 сек. :sor и в придачу о-о-очень шумит. 2 неделю бъёмся над утстановкой, а причину установить не можем. Сечения воздуховодов на притоке д.=800, на вытяжке 700*700.
В сравнении с оборудованием марки "Remak" - "Korf" :disgust . К примеру ХР28 L=19000 м.куб./ч работает как часы тихо и без напрягов.
Подскажите в чём может быть причина шума и хлопков?
И какие мысли по данной марке оборудования?
Спасибо.
С уважением, А.К.
Профиль
E-Mail
#2
А мысли по этому поводу следущие: уже не раз на форуме обсуждалось качество этого оборудования. Итог - сколько платиш, то и получаеш. gf
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Kovik пишет:
Сечения воздуховодов на притоке д.=800, на вытяжке 700*700.


Хлопают воздуховоды?
Профиль
E-Mail
#4
канал 700*700 = 0,5 М/кв. Пределбные скорости 10-12 м/сек то есть до 6 кубов в секунду. В принципе это позволяет пропускать 20000 кубов в секунду , но металл стенок должен быть жестким . Хлопает жестянка нужны сквозные шпильки жесткости, куругляк вне подозрений.

Касательно шума У Корфа стоит вентилятор ВСК (вентилятор свободное колесо) который от Селябика называется RH , его приходится раскручивать очень очень круто , он честно крутит совю кривую но ревет за 100Дб так вы на это изначально согласились взяв КОРФ у них нет других вентиляиторов.

Про Ремак они ставят нормальные 2-х сторонники как НИКОТРА и КОМЕФРИ , они намного тише и меньше жрут энерегии. Кстати поляки тоже любят ВСК и тоже шумят по выходу , так что все честно никакого обмана.

Касательно хлопанья после 1-2х месяцев металл просто рвется как бумажка.
Еще есть номер типа "уход рабочей точки" Вы думаете что там 17000 а на самом деле 25000 проверьте обязательно.

Как я догадываюсь у Вас стоит АN-12 или 20 с колесом Ф500 готовьтесь слушать 102-104дБ при частоте 2800-2950 об/мин ПРЕЛЕСТЬ шумность НЕПОДАВИМАЯ вообще. Что смешно убираете обороты до 2200 а он все равно 101Дб дает и все тут . Все правильно сделал.

А ведь можно было взять бесплатную програмку VEZAfan.EXE и проверить своими ручками как чего шумит и дует, но теперь уже точно проверитесь.
Профиль
E-Mail
#5

Тот факт, что может "играть" жестянка исключен на стадии проекта - воздуховоды с ребрами жесткости. А хлопки слышны внутри оборудования, в секции вентилятора. Может это как-то связано с рециркуляцией. Вытяжной вентилятор AN8, а приточка AN12 (30% - рециркуляция, 70% - воздух с улицы)
С уважением, А.К.
Профиль
E-Mail
#6
Я придерживаюсь мнения, что про хлопки практически невозможно ответить, их надо слышать и видеть как всё стоит и как работает. Первая мысль у меня была про воздуховоды, но вы сами ответили про ребра жесткости и про то, что этот шум не от них. Нужно смотреть именно на месте...
Опишите хлопки, на что они похожи. В каком режиме работает система при появлении хлопков? и тд...

С уважением, ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#7
Была та же история с AN-6. Увеличили жескость воздуховодов - хлопки прекратились.