Микроклимат в кинозале на 50 мест.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Микроклимат в кинозале на 50 мест.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Микроклимат в кинозале на 50 мест.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4630Тема: «Микроклимат в кинозале на 50 мест., Прошу прокомментировать результаты расчетов.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Добрый день!

Суть вопроса такова. Требуется минимальным бюджетом построить систему микроклимата в кинозале площадью 55кв.м (10х5,5), высотой потолка 3.5 м, количеством посадочных мест 50 и средней продолжительностю сеансов 1,5 часа. Здание капитальное, 1-й этаж 3-х этажной постройки 60х годов, соотв. без оконных и витражных проемов, ориентация наружных стены - север. Кинооператорская за сплошной перегородкой, толщиной в 1 кирпич. Контингент, в основном, школьники, которые в каникулы организованно приходят по программе "летних лагерей".
Воздухообмен положен макс. 1000 м.куб./час. Теплопритоки для подбора кондиционера расчитаны в порядке: посетители - 5500 Вт, вентиляция - 4000 Вт, ограждающие конструкции (обобщ.) - 600 Вт. (одна стена внешняя, другие - внутр.). ИТОГО 10100 Вт. Кондиционер предполагается потолочный FUJITSU, 10 500 Вт.
Какие еще нюансы по расчету воздухообмена и теплоизытков не учтены?


С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail
#2
Ммм....Насколько я помню, в кинооператорской довольно-таки жарко, лампы там не детские. Хотя, при таком зале.... В-общем, похоже, что все. Да, и воздухообмен операторской не забыли в расчетах? Нет? Ну, тогда в путь!

P.S. Вспомнилось вдруг, что кондиционирование в старых советских кинотеатрах в летнее время осуществлялось открытой градирней, в роли которой выступал расположенный рядом фонтан. И ведь довольно комфортно работало, доложу Вам! Вот бы прежний опыт, в современное оборудование...
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#3
Запас по мощности сплита маловат на мой взгляд. 400 Вт это всего лишь 4%.Да и 10500 - это номинал, не исключено снижение производительности из-за особенности прокладки трассы.
Профиль
E-Mail
#4
а на 55-ти квадратах 10киловаттником малышню не посдувает? у подпотолочника дуло очь не слабое.