Тепловыделения от светильников. Хелп!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Тепловыделения от светильников. Хелп!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Тепловыделения от светильников. Хелп!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12906Тема: «Тепловыделения от светильников. Хелп!» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте! Привет Вам от проектировщиков-электриков! rulez

Ответьте, пожалуйста на следующий вопрос - имеются офисные помещения с подвесными потолками "Армстронг". В эти потолки встроены светильники с люминесцентными лампами. Электрическая мощность одного светильника - 72 Вт. Все эти помещения оборудуются светильниками из расчета 22 Вт/м2.

Вопрос - какую информацию я должен передать проектировщику ОВК для корректного расчета его систем?

Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Первый раз вижу, чтоб количество светильников подбиралось из рассчета Вт/м2, обычно считают по освещенности Лк/м2 :sor Но, если Вы подбираете именно так, то никаких сведений, кроме вышеуказанных больше не потребуется. Интересно вот только, как быть если получится дробное количество светильников :| ?
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо.

Все помещения одинаковы - одинакова нормируемая освещенность (лк), поэтому можно перейти к расчетам по удельной мощности (кВт/м2).

А вот, тогда, еще вопрос - как в вентиляционных расчетах используется электрическая мощность светильника? Вся ли она переходит в тепло или используется какой-либо коэффициент. Принимается ли во внимание, что тепло, частично, излучается в запотолочное пространство?
Профиль
E-Mail
#4
Берите половину (10-12 Вт/м2).
Профиль
E-Mail
#5
2 wl2000:
На кой Вам оно нужно???
На счет ухода тепла: нет не считается, если нет никаких дизайнерских прибамбасов...просто составляется тепловой баланс здания в котором учитываются все факторы, в том числе и тепловыделения от приборов освещения...
Профиль
E-Mail
#6
Добрый вечер!
Ответ на вопрос, сколько тепла идет в помещение от светильнивов, очень простой - если светильник потребляет мощность 50 Вт, значит и в помещение поступает 50 Вт тепла. Такая величина, как коэффициент перехода потребляемой мощности в непосредственно в свет очень интересна с точки зрения освещения, но бесполезна для расчета теплопоступлений. Дело в том, что даже та энергия, которая перешла в световые волны, в конечном итоге остается в помещении и переходит в тепло. Так сказать, принцип возрастания энтропии в свободно протекающих процессах. ;)

С уважением,
Профиль
E-Mail
#7
2 bsv:
Полностью поддержую! :)
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
wl2000 пишет:
Вопрос - какую информацию я должен передать проектировщику ОВК для корректного расчета его систем?

тепло = мощность ламп (да и практически любого включенного эл.оборудования) * 0,90...0,95 (5...10% - мех.потери и "потерянное" эл.м.излучение)
среднее время работы за (отдельно) сутки, утро, день, вечер, ночь и, если есть разница, то и с привязкой к сезону.
этой информации будет в избытке.
если проектировщик грамотный, то сумеет её распорядится, если не сумеет (или из-за условий, конструктива, в помещении) - пусть берет по первой строчке.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
p.s.
Цитата
wl2000 пишет:
одинакова нормируемая освещенность (лк), поэтому можно перейти к расчетам по удельной мощности (кВт/м2)
просто любопытно - а какая нынче нормативная освещенность, скажем, для типа офиса/канцелярии?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
снип


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
LordN пишет:
просто любопытно - а какая нынче нормативная освещенность, скажем, для типа офиса/канцелярии?



у нас - 400 лк
на западе - 500 лк
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
wl2000 пишет:
у нас - 400 лк
на западе - 500 лк

спасибо, сталбыть мало что изменилось...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
pitya пишет:
На кой Вам оно нужно???

clap
Реально, Вам-то это зачем?! Передавайте те данные, что уже привели, все остальное проектировщик ОВиК должен знать сам! И наверняка знает, так что оставьте ему его хлеб ;)
С уважением,
Профиль
E-Mail
#14
Всем большое спасибо! pray bravo