Господа, подскажите.
В аппаратном цехе молокозавода площадью 2220м.кв. и высотой 4 м необходимо создать систему климатизации (температура 21 С и влажность 60% , +-10%)
По моим расчетам там только теплопоступления через стены порядка 225 кВт + от оборудования и людей - 232кВт. Итого 457 кВт. Влагопоступления (постоянно мокрый пол) порядка 327 л/ч. В общем для ассимиляции тело-влагоизбытков необходимо порядка 123000 м3/ч воздуха
ВОПРОС 1: возможна ли рециркуляция для такого типа помещений?
ВОПРОС 2: правильно-ли посчитано количество воздуха (хотя-бы порядок цыфр), а то у меня есть данные заграничных коллег и у них только 54000 м3/ч)?
ВОПРОС 3: где можно скачать ВНП 645/1618-92?
Возможно есть другие рекомендации, сообщите!
Заранее всем отозвавшимся благодарен!!!!!