работа вентилятора в напорной сети
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование работа вентилятора в напорной сети

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «работа вентилятора в напорной сети»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6258Тема: «работа вентилятора в напорной сети» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Подскажите как будет работать вентилятор ВД в высоконапорной сети (L=20м, далее ответвления в бункера). ВД "дует" в сеть к ней подкл. 4 бункера. В бункерах песок,щебень. Воздух горячий 100-200С, объём 10000 н.м.куб/час. По мере прогрева бункера будут отключаться от сети. Вопрос закрыли1-2 бункера будет в этот момент скачок давления в сети т.к. вентилятор не успеет снизить производительность. (Говорят что воздух при низких давлениях менее 1 атм. ведёт себя как жидкость. Т.е. перекрыв бункер мы получим (гидро) пневмоудар в сети и скачок давления). Нам предлагают сначала уменьшить расход по воздуху а только потом откл. бункер. Или всё не так страшно. Например можно паралельно перекрывать бункер и снижать производительность вентилятора по воздуху?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
extor пишет:
Говорят что воздух при низких давлениях менее 1 атм. ведёт себя как жидкость.

???
Сжимаемостью воздушного потока пренебрегают в том случае, когда его динамический напор много меньше статического, и в этом смысле движение воздушного потока уподобляют течению жидкости. Ударные воздушные волны - это уже на звуковых и им соизмеримых скоростях.
Конечно, если у вас в воздуховоде будет 50 м/с...
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
Скорости в воздуховоде до 14 м/с. Отдельные ветки 22 м/с. Значит говорить о гидроударе нет смысла, уже легче. А как с регулировкой расхода вентилятора при уменьшении расхода (закрытии бункеров). Надо вводить в автоматику управления такую опцию? Бункер закрываем- снижаем обороты вентилятора или прикрываем спрямляющий аппарат на входе? Подскажите кто знает!
Профиль
E-Mail
#4
Идея использовать именно ВД не очень хорошая для данного случая потому что у него нет полки , то есть участка с постоянным давлением , а Вам нужно именно это. Итак если вентилятор который Вы выбрали имеет полку с почти постоянным напорм при разных расходах то вообще ничего не нужно делать просто подключайте свои бункера . Проверить можно по програмке, которая 500 метров весит. Мой совет если вентилятора еще нет , выьрать то что лучше подходит. Если есть тоже не переживайте и не тратьте силы на НА при расходе 10000 Вам особенно нечего экономить 5-7 квт не утянут заказчика. Если интерсно то покажите марку вентилятора и точку которая вам нужна
Профиль
E-Mail
#5
Вентилятора пока нет. Расчитаны сопротивления в линии исходя из скоростей и расхода, подобрали диаметры воздуховодов. Всё это считалось при условии открытия всех бункеров. А потом пошли вопросы- что будет с сетью при разных вариантах (расходах). Нам необходимо высокое давление, порядка 7000 Па при расходе 9500 (если точно) н.м.куб/час.. У вент. ВД обычно нет полок, если только попробовать регулировать обороты вентилятора ? Я примеряюсь к ВР 140-15-12,5 (ВентСнаб). Т.к. вентилятора ещё нет, может на форуме присутствуют производители? Предпочтительно 1 исполнение вентилятора.
Профиль
E-Mail
#6
Мой вариант это 560е колесо по 1-й схеме с частотником на 22,0квт или 630-е колесо на 3000 оборотов без частотника на 30,0 квт мотор. Второй вариант хорош тем что есть полка .
Указанные колеса это супер штука фирмы КОМЕФРИ я ставлю их на замену ВДН-ов.

В чем подвох ващего вопроса , ни один вентилятор вообще при 100-200С не даст желаемого Вам давления увы. Решение только одно СНаЧАЛА вентилятор с холодным +20С воздухом а ПОТОМ батарея нагрева до высокой температуры . Внимательно посмотрите на графики вентиляторов дымоудаления как сильно там падает давление Ваши 7000 при +200 это уже 10000 Па при +20С и при таком давлении окружная скорость выше расчетной и разрывает Ваш ВДН к чертям. поэтому все не так просто или 7000 и близко Вам не нужны.

Если Вам №6,3 нравится и ресурс важнее якобы дешевой цены , то приезжайте , думаю не сильно дороже ВентСнаба получится уж не более 30%. Обратите внимание на мощность моторчика КПД выше 77%!!!!!!!!!!

Кстати вопрос , вот мы люди рисковые всякое разно евидели а КТО его выпускает 140-15-№12,5 то. Завод какой? на какой коленке???
Профиль
E-Mail
#7
Если воздух считать несжимаемой жидкостью, то в приведенных параметрах: 22 м/с, 100 - 200С скачок давления можно оценить как (плотность воздуха)*(скорость воздуха)*(скорость звука) ~ 6500 Па. На эту оценку скачка давления следует ориентироваться при расчёте прочности воздуховода рядом с открывающимся/закрывающимся клапаном. Разумеется, чем дальше от клапана, тем меньше будет скачок и до вента он дойдёт размазанным по всему объёму воздуховода. В первом приближении можно считать, что давление на подаче изменится ступенькой на четверть. Не думаю, что это вызовет большие колебания в сети электродвигателя.
А.С.
Профиль
E-Mail
#8
Вентиляторы ВР140-15-8 выпускают (по каталогу по крайней мере) ПРОМАЭРОТЕХНИКА и ООО "ВентСнаб" Москва. Если давление на подаче измениться на четверть это успокаивает, а как это будет выглядеть во времени. Рост давления будет пропорционален скорости звука? Динамические нагрузки опаснее. Интересно как уплотнять стыки, подобная система работает на одном заводе- там воздуховодом явл. водопроводная труба (тяжёлая, но герметично). Может кто-то сталкивался с проектами по прогреву инертных материалов (бетонные завыоды). Есть много буржуйских вариантов , только не понятно почему так дорого всё у них?
Профиль
E-Mail
#9
Ничего не скажу про ПРОМАЭРОТЕХНИКУ так как сказать нечего .
Вы изменили номер вентилятора то он 1250 то 800 так какой?
Вы не ответили на вопрос по рабочей температруре на вентиляторе, я настаиваю что не будет давления , которое вы заказываете при работе на горячем воздухе.

Почему все так дорого? ответ простой - заказов в ЕВРОПЕ мало и ошибки не прощаются.
ТЯП ЛЯП типа РУВЕН МОВЕН ВЕНТСНАБ и далее по списку там никто не купит,
а те кто выжил на узком рынке ценяит свою продукцию дорого.
Простой пример ВЫ представляете себе вибрацию 2,5 мм/сек на такой машине???
А точность 5% попадания в точку , а КПД 87% . Все это реально только для очень опытной конторы в СССР таких не было , для вентиляторных задач по крайней мере.
Вот потому все так и дорого .
Мы ставили машину для клиента так он через 2-года имел право к нам по гарантии приехать и заменить деталь, такие вещи просто так не делают, Ресурс 40 лет ,Ю Вам не нужен но ведь это требуется .

Касательно выбора машины , спросите гарантию в 2-3 года или референс и все станет ясно.

Про удары , обратные эффекты и прочее - пустое. Время закрытия открытия заслонок велико.
Все успевает устаканится. Нагрузка на мотор очень стабильна и не шевелится резко.

Я режу лопатки на лазере и похоже скоро буду роботом варить но все равно не возьмусь делать реальную машину на 7000Па , я возьму готовую деталь у буржуя и соберу все сам - цена будет супер вкусная, а моторы слава богу у нас и так прекрасные , на экспорт идут.
Профиль
E-Mail
#10
Верно ошибся в номере надо 12,5. Вчера ездил на объект требования к вентилятору "просели". Давление просят меньше 6000 Па, расход 9500 н.м.куб/ч.
Уважаемый Andronov как можно связаться с вами. Давление конечно усредниться, ударов не будет, тем более поставим в линию предохранительный клапан. Скорее будет рост температуры в воздушной линии из за уменьшения расхода. Газовый теплогенератор не успеет снизить мощность так быстро.