ЦСКВ или "чиллер-фанкойл". Ваше мнение и пресса.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование ЦСКВ или "чиллер-фанкойл". Ваше мнение и пресса.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ЦСКВ или "чиллер-фанкойл". Ваше мнение и пресса.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12457Тема: «ЦСКВ или "чиллер-фанкойл". Ваше мнение и пресса.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые коллеги.
Тема ни раз обсуждалась на различных форумах и в прессе, но всё же, хотелось бы услышать ваши мнения по поводу выбора ЦСКВ или системы чиллер-фанкойл, а также, если кто встречал - мнения авторитетных изданий по поводу выбора данного оборудования.
Заранее благодарю за ответы.
Профиль
E-Mail
#2
сначала в терминах разберитесь gf


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
под ЦСКВ имелось ввиду "центральный кондиционер" (приточка с секцией охлаждения).
Интересуют критерии выбора данных систем: центральный кондиционер с гигантским расходом или использование фанкойлов и минимальной общеообменной вентиляции.
Профиль
E-Mail
#4
ничё нового не придумали: чем более нужен свежий воздух, тем явственнее виден ЦК. Им охлаждется воздух, как правило, до температуры помещения, а фэнкойлы = только доводчики температуры.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
ravv пишет:
хотелось бы услышать ваши мнения по поводу выбора ЦСКВ или системы чиллер-фанкойл

ЦСКВ не является альтернативой чиллеру с фанкойлами ни коим образом. Об чём и сказал vko. Это взаимодополняющие друг друга системы.
Альтернативой фанкойлам с чиллером являются VRF/VRV. Моё мнение по поводу данной альтернативы не изменилось..
А.С.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Kroudion пишет:
ЦСКВ не является альтернативой чиллеру с фанкойлами ни коим образом.


Цитата
vko пишет:
ЦК. Им охлаждется воздух, как правило, до температуры помещения, а фэнкойлы = только доводчики температуры.



И всё-таки, если рассмотреть отдельно эти две системы: центральный кондиционер с расходом воздуха, обеспечивающий кратность воздуха в помещениях порядка 7,8 без использования доводчиков, или общеобменная вентиляция, подающая санитарную норму и фанкойлы для устранения теплоизбытков. Если не обращать внимания на мощность чиллера, что выбрать: большие сечения воздуховодов или много фанкойлов?
Кроме технико-экономического расчета, есть ли другие доводы по поводу целесообразности выбора данных вариантов?
Профиль
E-Mail
#7
To All
Не могу удержаться: хочется анекдот рассказать -
"один менеджер - другому: сколько будет 3 умножить на 4?"
другой: "покупаем или продаем?"
И тут точно так же!
Для кого лучше?
Если для продавца - то лучше VRF
Если для монтажника - то лучше чиллер
Если для проектировщика - настенные сплиты
Если для преподавателя - ЦК
Если для инвестора - открытая форточка
Если для пользователя - VAV + VRF с рекуперацией

А вообще то лучше жить на Гаваях - климат и так хорош.
тут в сети были фото квартальной чиллерной в Дубае - там уже целые микрорайоны централизовано кондиционируют...
Михаил

Профиль
E-Mail
#8
Браво, kord bravo

Не знаю, как для препа, а для пользователя - это Ваше имхо. В моём имхо для пользователя вместо VRF подставляем фанкойлы с чиллером.
А.С.
Профиль
E-Mail
#9
ravv, вы тут ни разу не сказали объём. Что за объект? Применение чиллера-фанкойла хороша на больших площадях. Сплита на малых площадях. Лично по-моему мнению, между ними лежит VRV/VRF. Но в последнее время применение кондиционирования только при помощи охлажденного приточного воздуха и только практически не находит применения. Исключая, помещения, где это требуется по технологии и нормам ( пример: операционные).

Вообщем, ваш вопрос очень пространен.


С уважением, ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
ravv пишет:
Кроме технико-экономического расчета, есть ли другие доводы по поводу целесообразности выбора данных вариантов?

Попробуйте сделать такой расчет и будет видно, что другие доводы (если таковые у кого-то есть) "не катят".
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
ravv пишет:
Интересуют критерии выбора данных систем: центральный кондиционер с гигантским расходом или использование фанкойлов и минимальной общеообменной вентиляции.


для начала вы основные критерии написали сами, все зависит от назначения объекта и требований заказчика. Одним расходом воздуха уже никто не снимает тепловыделения, т.к. большие кратности, большие площади у венкамер и прочее...




Цитата
kord пишет:
To All


bravo браво ))


С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#12
Спасибо всем за интерес к теме!

Цитата
ventmaster2005 пишет:
Что за объект?


Административное здание, 4 000 м2, V=13 500 м3. У заказчика имеется проект ОВиК, в котором предложено использование ЦК, с расходом воздуха порядка 40 000 м3/ч. Короба большие, с высотами потолка 3-3,5 м. Нагрузка на кровлю тоже возрастает (венткамера и чиллер находятся на ней).
По моим расчетам - расход общеобменной вентиляции может составить до 17 000 м3/ч.

Соответственно цель - убедить заказчика в неэффективности данного предложения.

Со своей стороны были рассмотрены варианты: общ./обм. вентиляция + чиллер+фанкойл и VRV/VRF. Второй вариант оказался дороже. Исключили. Первый вариант оказался наравне с предложенным в проекте ОВиК. НО, всех наших, и выше перечисленных ваших доводов и смет оказывается мало. Вот и решил спросить на форуме по поводу статей в журналах, по скольку сам таковых с однозначными рекомендациями не нашел.....У заказчика же, уже имеется готовый проект, за который он заплатил немалые деньги и он уже согласен сделать именно так.....Но, уступили бы, да вот объект довольно принципиальный.....

Единственное над чем заказчик призадумался на данный момент - на наше предложение показать хотя бы один подобный объект с аналогичной уже смонтированной системой за последние несколько лет.
Цитата
gleban пишет:
Одним расходом воздуха уже никто не снимает тепловыделения

Вот доказываем и боремся....

Профиль
E-Mail
#13
что тут можно еще посоветовать.. эксплуатация прямоточной системы будет дороже, затраты на обогрев охлаждение, кста - ЦК+чиллер-фанколы должен сам по себе быть дешевше прямоточной уже "на входе", т.к. мощностя нужны меньшие... а раз мощностя меньше - меньше денег на энергоносители, там суммы тоже не такие малые...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
В том проекте решена проблема энергосбережения - роторный теплообменник-утилизатор. Правда вот его размеры и цена......
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
ravv пишет:
В том проекте решена проблема энергосбережения - роторный теплообменник-утилизатор. Правда вот его размеры и цена......
но и все равно - два раза, это два раза. кста - а не мало ли 40т.кубов для полноценного кондиционирования? степень комфортности?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
LordN пишет:
а не мало ли 40т.кубов для полноценного кондиционирования?


По заявленным в проекте теплопоступлениям - вполне, но по моим расчетам, требуется около 60 000 м3/ч для удаления реально существующего "тепла". Думаю расход был занижен сознательно для уменьшения тип-размера ЦК, соотв. и цены.
Профиль
E-Mail
#17
скока ж можно воду в ступе толочь...?


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
vko пишет:
скока ж можно воду в ступе толочь...?

угу, если
Цитата
ravv пишет:
по моим расчетам, требуется около 60 000 м3/ч для удаления реально существующего "тепла".
то и надо от этого плясать и с цифирками уже идти к заказчику...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
ravv пишет:
Единственное над чем заказчик призадумался на данный момент - на наше предложение показать хотя бы один подобный объект с аналогичной уже смонтированной системой за последние несколько лет.

Если заказчик имеет ввиду чиллер+фанкойл, то таких объектов по Москве пруд пруди! Пусть съездит на Мегу, там как раз фанкойлы :) А офисные ...хм, например объекты Москва-Сити.
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
ravv пишет:
Кроме технико-экономического расчета, есть ли другие доводы по поводу целесообразности выбора данных вариантов?


(к сожалению, не знаю что и как обсуждалось раньше, поэтому извиняйте, если повтор)

1. надо знать что там с требованиями по влажности воздуха в р.з.,- если особых нет, то ЦСКВ сразу ставится под сомнение...

2. заказчик должен высказаться на тему постоянной индивидуальной регулировки/подстройки ЦСКВ по помещениям (задача почти невыполнимая)...
если ему не все равно, что во все-все его помещения, независимо от реальной нагрузки постоянно дует +16, то ЦСКВ идет лесом на 80%
(канеш предполагается, что плавно регулируемое шунтрование в воздуховодах каждого помещения заказчику совсем не надо)

3. иногда все проясняется после взгляда на совмещенку, особенно на разрезы по коридорам... высоту зарубить безвозвратно при помощи ЦСКВ самое милое дело...

4. ну и под конец - проблемы с решетками - для холодного и теплого воздуха большого объема перенастройка жалюзей по сезону действительно требуется... хорошо когда они регулируемые хоть как-то...

короче ЦСКВ для кучи маленьких помещений - только если совсем нет денег, но при этом получать холодом в шею очень хочется... (ну и аренду загнать в этих помещениях в класс А)